 Заголовок сообщения: Нагрев дросселя люминесцентных светильниках
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 16:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 фев 2013, 14:47
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Столкнулся с проблемой нагрева люминесценнтных светильников, да такого, что даже потолочная плитка стала плавиться. Подробнее.
Имеются две рабочие комнаты в которых по два светильника, в свою очередь, в которых по две стандартных лампы и по два дросселя. Светильники установили полгода назад новые. Электрик установил их прямо на потолочную плитку и, естественно, пошел запах от нагрева. Пришлось самостоятельно опустиь их на несколько сантиметров и полгода проблем не знали. Но на днях получилоь, что в одной комнате пошел ужасный запах и под обоими светильниками начала плавиться плитка даже на расстоянии (2-3см), а во второй комнате все нормально.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Нагрев дросселя люминесцентных светильниках
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 17:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
plutovec писал(а):
Столкнулся с проблемой нагрева люминесценнтных светильников, да такого, что даже потолочная плитка стала плавиться. Подробнее.
Имеются две рабочие комнаты в которых по два светильника, в свою очередь, в которых по две стандартных лампы и по два дросселя. Светильники установили полгода назад новые. Электрик установил их прямо на потолочную плитку и, естественно, пошел запах от нагрева. Пришлось самостоятельно опустиь их на несколько сантиметров и полгода проблем не знали. Но на днях получилоь, что в одной комнате пошел ужасный запах и под обоими светильниками начала плавиться плитка даже на расстоянии (2-3см), а во второй комнате все нормально.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?

1 Попробуйте поменять местами стартеры. Возможно не исправен стартер. Если ничего не изменится, значит стартер исправен.
2 Не исправен сам дроссель. Поможет только замена несправного дросселя.
Мощность ламп не увеличивали?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Нагрев дросселя люминесцентных светильниках
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 15:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 апр 2013, 06:47
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
plutovec Причины чрезмерного нагрева дросселя вам назвали.
Где-то читал,что в Европе электромагнитные ПРА зпрещены из-за их высокой пожароопасности.Лучший вариант-применение светильников с электронными ПРА.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика