plutovec писал(а):
Столкнулся с проблемой нагрева люминесценнтных светильников, да такого, что даже потолочная плитка стала плавиться. Подробнее.
Имеются две рабочие комнаты в которых по два светильника, в свою очередь, в которых по две стандартных лампы и по два дросселя. Светильники установили полгода назад новые. Электрик установил их прямо на потолочную плитку и, естественно, пошел запах от нагрева. Пришлось самостоятельно опустиь их на несколько сантиметров и полгода проблем не знали. Но на днях получилоь, что в одной комнате пошел ужасный запах и под обоими светильниками начала плавиться плитка даже на расстоянии (2-3см), а во второй комнате все нормально.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
1 Попробуйте поменять местами стартеры. Возможно не исправен стартер. Если ничего не изменится, значит стартер исправен.
2 Не исправен сам дроссель. Поможет только замена несправного дросселя.
Мощность ламп не увеличивали?