Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=2522
Страница 1 из 2

Автор:  mr alex [ 24 фев 2013, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя

Привет всем, загорелось сделать в коридоре проходной выключатель.

В инете есть куча инфы, но там способы подключения от коробки.

Я хочу все сделать от штатного вкл света, который шел от застройщика.
Там 2 провода я полагаю (просто еще не разбирал)

И получается там вкл просто на разрыв цепи стоит?
И по логике сделай проходной выключатель без задействования коробки не выйдет?

Автор:  k-igor [ 25 фев 2013, 05:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя

mr alex писал(а):
Привет всем, загорелось сделать в коридоре проходной выключатель.

В инете есть куча инфы, но там способы подключения от коробки.

Я хочу все сделать от штатного вкл света, который шел от застройщика.
Там 2 провода я полагаю (просто еще не разбирал)

И получается там вкл просто на разрыв цепи стоит?
И по логике сделай проходной выключатель без задействования коробки не выйдет?

От штатного думаю у вас не получится, нужно выключатели менять.
Вам нужно собрать такую схему.

Автор:  mr alex [ 25 фев 2013, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя

от штатного включателя я ясен красен не соберу )
Включатели новые покупать это понятно.

От штатного вкл я имел ввиду вот от застройщика у меня место под включатель ,там 2 провода и вот от них как плясать дальше ?

Автор:  k-igor [ 25 фев 2013, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя

mr alex писал(а):
от штатного включателя я ясен красен не соберу )
Включатели новые покупать это понятно.

От штатного вкл я имел ввиду вот от застройщика у меня место под включатель ,там 2 провода и вот от них как плясать дальше ?

По схеме нужно собрать, а для этого нужно знать, что у вас там имеется, сколько жил приходит на выключатель, куда дальше идут. Возможно кабели придется менять.
Выключатели должны быть соединены между собой двужильным кабелем. Фаза должна прийти на один выключатель, а со второго уйти на лампочку.
Если бы вы приложили существующую вашу схему, можно было бы что-то конкретно сказать.

Автор:  Айратка [ 04 мар 2013, 05:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя

mr alex!
Насколько я понял у Вас к выключателю подходит двухжильный кабель. Тогда естественно от первого проходного выключателя (ПВ) до коробки придется тянуть кабель с тремя жилами: 2 пойдут ко второму ПВ, по одной придет фаза. К месту установки второго ПВ тоже 3 жилы: две от первого ПВ, 1 нулевой провод в котором последовательно подключен светильник.

ПС Все это, если у вас двухпроводная сеть и нет заземляющей 3 жилы. Если такая имеется то можно на крайняк ее использовать, чтобы не штробить стену и не прокладывать новый кабель.

Автор:  Яков [ 10 мар 2013, 13:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя

вот картинка

Автор:  spiro [ 20 мар 2013, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя

Если нужно управлять одним источником света количеством выключателей более 2, тогда выгоднее и проще применить бистабильное реле.

Автор:  k-igor [ 20 мар 2013, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя

spiro писал(а):
Если нужно управлять одним источником света количеством выключателей более 2, тогда выгоднее и проще применить бистабильное реле.

Или импульсное реле, смысл тот же.

Автор:  strelets [ 11 сен 2014, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя

А у меня такая схема: необходимо подключить группу линейных светильников в проходном офисе-коридоре через два проходных выключателя.
У меня такой вопрос: чтобы подключить светильники с использованием двух проходных выключателей необходимо:
- проложить кабель от щитка ЩО к одному из проходных выключателей (распр. коробке) - фазная жила;
- проложить кабель между двумя проходными выключателями (распред. коробками) - жилы L и N;
- проложить кабель от 2-го проход. выкл-ля (распред. коробки) до ближайшего светильника - фазная жила L;
- все светильники подключить параллельно;
- проложить кабель от ближайшего светильника к ЩО (жилы N и PE).
А теперь вопросы:
1. Я ничего не напутал?
2. Стоит ли светильники делить на группы?

Автор:  k-igor [ 11 сен 2014, 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя

strelets писал(а):
А у меня такая схема: необходимо подключить группу линейных светильников в проходном офисе-коридоре через два проходных выключателя.
У меня такой вопрос: чтобы подключить светильники с использованием двух проходных выключателей необходимо:
- проложить кабель от щитка ЩО к одному из проходных выключателей (распр. коробке) - фазная жила;
- проложить кабель между двумя проходными выключателями (распред. коробками) - жилы L и N;
- проложить кабель от 2-го проход. выкл-ля (распред. коробки) до ближайшего светильника - фазная жила L;
- все светильники подключить параллельно;
- проложить кабель от ближайшего светильника к ЩО (жилы N и PE).
А теперь вопросы:
1. Я ничего не напутал?
2. Стоит ли светильники делить на группы?

Не совсем так.
Делайте так:
1 3 жилы от ЩО до распределительной коробки.
2 3 жилы от распределительной коробки до первого проходного выключателя.
3 3 жилы от распределительной коробки до второго проходного выключателя.
4 3 жилы от распределительной коробки до светильников.
Две жилы, которые на схеме показаны между выключателями - это фаза.
Все соединения делаются в коробке.
Посмотрите еще мою статью: Схемы подключения выключателей

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/