k-igor писал(а):
Не совсем так.
Делайте так:
1 3 жилы от ЩО до распределительной коробки.
2 3 жилы от распределительной коробки до первого проходного выключателя.
3 3 жилы от распределительной коробки до второго проходного выключателя.
4 3 жилы от распределительной коробки до светильников.
Две жилы, которые на схеме показаны между выключателями - это фаза.
Все соединения делаются в коробке.

Спасибо за разъяснение. Подскажите, пожалуйста, какую коробку (тип, обозначение ответвительной или распределительной коробки) лучше использовать для всей коммутации? Какие клеммники (зажимы) использовать для этих целей?
k-igor писал(а):
Посмотрите еще мою статью: Схемы подключения выключателей

Вашу статью перечитал два раза, но правильно понять схему подключения проходных выключателей так и не смог. Зато теперь все понятно. Спасибо за помощь!

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Последний раз редактировалось strelets 12 сен 2014, 05:42, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 05:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
spiro писал(а):
Если нужно управлять одним источником света количеством выключателей более 2, тогда выгоднее и проще применить бистабильное реле.

k-igor писал(а):
Или импульсное реле, смысл тот же.

Не могли бы вы, уважаемые специалисты, привести схему подключения источников света для управления через импульсное (бистабильное) реле?

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 06:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
Не могли бы вы, уважаемые специалисты, привести схему подключения источников света для управления через импульсное (бистабильное) реле?

По поводу коробки. Можно использовать любую распределительную коробку: со встроенным клеммником либо отдельными клеммами. Дешево и надежно - Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 июн 2014, 12:20
Сообщений: 66
Откуда: Минск, Беларусь
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
У меня ситуация такая: административное здание. Длинный коридор, в котором заказчик решил установить подвесные линейные светильники FLAME производства "световые технологии".
Производитель не рекомендует устанавливать в одну линию более 20 светильников. Причины: 1) большие электромагнитные наводки от ЭПРА; 2) потери напряжения (хотя каково падение напряжения на одном светильнике при включении их в линию он не ответил, лишь предложил на длинных линиях применять кабель большего сечения - 2,5 кв.мм).

Вопрос в правильности разводки сетей по длинному коридору пом.301, где планируется деление светильников на 2 группы и управление группами с помощью проходных выключателей.
Да, в примечании вы можете прочитать, что вся проводка. кроме санузлов, выполнена открыто по потолку - это желание заказчика и потенциальных арендаторов.

Возможна ли такая прокладка и при каких условиях? Применяю кабель ВВГнг-LS с жилами: 3х2,5 - от щитков до распредкоробок в каждом помещении; 3х1,5 - от распредкоробок до выключателей и светильников; 4х1,5 - от распредкоробок до светильников в тех местах, где деление светильников на группы зависит от расстановки мебели и оборудования (насколько я понял заказчика, проектные решения архитектора с расстановкой мебели и прочего не совсем актуальны для него).

Какой тип (серию конкретного производителя для Беларуси) проходных выключателей можно применить для коммутации?

План сетей освещения прилагаю.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Блог электрика-проектировщика - http://220blog.ru/


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 12:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
strelets писал(а):
У меня ситуация такая: административное здание. Длинный коридор, в котором заказчик решил установить подвесные линейные светильники FLAME производства "световые технологии".
Производитель не рекомендует устанавливать в одну линию более 20 светильников. Причины: 1) большие электромагнитные наводки от ЭПРА; 2) потери напряжения (хотя каково падение напряжения на одном светильнике при включении их в линию он не ответил, лишь предложил на длинных линиях применять кабель большего сечения - 2,5 кв.мм).

Вопрос в правильности разводки сетей по длинному коридору пом.301, где планируется деление светильников на 2 группы и управление группами с помощью проходных выключателей.
Да, в примечании вы можете прочитать, что вся проводка. кроме санузлов, выполнена открыто по потолку - это желание заказчика и потенциальных арендаторов.

Возможна ли такая прокладка и при каких условиях? Применяю кабель ВВГнг-LS с жилами: 3х2,5 - от щитков до распредкоробок в каждом помещении; 3х1,5 - от распредкоробок до выключателей и светильников; 4х1,5 - от распредкоробок до светильников в тех местах, где деление светильников на группы зависит от расстановки мебели и оборудования (насколько я понял заказчика, проектные решения архитектора с расстановкой мебели и прочего не совсем актуальны для него).

Какой тип (серию конкретного производителя для Беларуси) проходных выключателей можно применить для коммутации?

План сетей освещения прилагаю.

К сожалению план ваш не могу открыть.
Количество светильников в принципе определяется количеством рекомендуемых ламп в одной группе. Об этом четко написано в ТКП 45-4.04-149 (РБ).
Потери напряжения должны посчитать вы, не производитель светильников, т.к. он не знаю длину группы.
Сделайте на коридор отдельную группу, а для бытовок и административных помещений своя группа.
Сечение выбираете в зависимости от тока и потери напряжения.
Количество жил кабеля никак не зависит от расстановки мебели.
В Беларуси....смотрите торговую марку Bylectrica.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 17:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 апр 2015, 17:02
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
товарищи специалисты подскажите ( желательно схемой), как заменить двухклавишный перекрестный выключатель двумя одноклавишными перекрестными, при схеме вкл. из 3 мест 2 двухклавишных переключателя и один двухклавишный перекрестный


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите чайнику, подключение проходного переключателя
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 19:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
денис001 писал(а):
товарищи специалисты подскажите ( желательно схемой), как заменить двухклавишный перекрестный выключатель двумя одноклавишными перекрестными, при схеме вкл. из 3 мест 2 двухклавишных переключателя и один двухклавишный перекрестный

Посмотрите: Схемы подключения выключателей

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика