 Заголовок сообщения: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 10:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По нормам нужно предусмотреть ремонтное освещение. К какой сети подключить понижающий трансформатор для ремонтного освещения? К сети рабочего освещения или сети аварийного освещения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
От сети аварийного освещения. Где-то находил, сейчас не помню где, могу поискать на работе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 12:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
APS писал(а):
По нормам нужно предусмотреть ремонтное освещение. К какой сети подключить понижающий трансформатор для ремонтного освещения? К сети рабочего освещения или сети аварийного освещения?

Ремонтное освещение подключается через розетку, поэтому понижающий трансформатор нужно подключать к щитку рабочего освещения, т.к. штепсельные розетки в сети аварийного освещения устанавливать не допускается.
ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий).
16.42 Штепсельные розетки в сети аварийного освещения устанавливать не допускается.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 16:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Похоже, наши освещенцы неправильно делают (((. Вот ответ Виктора Шатрова - референта Ростехнадзора http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=5


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 09:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2014, 22:26
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите марку переносного светильника с IP54.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 10:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
homa2101 писал(а):
Подскажите марку переносного светильника с IP54.

Первый попавшийся: НРП 01-60 12м (ПВС) 42В IP54.
Цитата:
Светильник (переноска) НРП 01-60 12м – это ручной переносной влагозащищенный светильник со степенью защиты IP54 и проводом марки ПВС.
Переносной светильник НРП (IP54) можно использовать как в промышленных, так и бытовых помещениях.
Светильник НРП 01-60 выпускается с защитной решеткой.
Переноска НРП 01-60 12м классифицируется, как ручной светильник, который рассчитан на установку одной лампы накаливания, также не исключается использование энергосберегающей лампы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: homa2101 (13 фев 2014, 10:24)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 08:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2014, 05:17
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
LL-262 переносной на штативе
или еще есть такой LL-261 переносной тоже.
Производитель Feron

У них кстати будет вебинар по их продукции, можно все узнать подробнее из первых уст 27 февраля.
Если интересно, там нужно записываться сообщив свои ФИО и компанию, на электронный адрес web@feron.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика