 Заголовок сообщения: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 10:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2012, 12:57
Сообщений: 16
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По нормам нужно предусмотреть ремонтное освещение. К какой сети подключить понижающий трансформатор для ремонтного освещения? К сети рабочего освещения или сети аварийного освещения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 11:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
От сети аварийного освещения. Где-то находил, сейчас не помню где, могу поискать на работе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 12:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
APS писал(а):
По нормам нужно предусмотреть ремонтное освещение. К какой сети подключить понижающий трансформатор для ремонтного освещения? К сети рабочего освещения или сети аварийного освещения?

Ремонтное освещение подключается через розетку, поэтому понижающий трансформатор нужно подключать к щитку рабочего освещения, т.к. штепсельные розетки в сети аварийного освещения устанавливать не допускается.
ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснажбжения жилых и общественных зданий).
16.42 Штепсельные розетки в сети аварийного освещения устанавливать не допускается.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 16:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Похоже, наши освещенцы неправильно делают (((. Вот ответ Виктора Шатрова - референта Ростехнадзора http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=5


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 09:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2014, 22:26
Сообщений: 8
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите марку переносного светильника с IP54.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 10:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
homa2101 писал(а):
Подскажите марку переносного светильника с IP54.

Первый попавшийся: НРП 01-60 12м (ПВС) 42В IP54.
Цитата:
Светильник (переноска) НРП 01-60 12м – это ручной переносной влагозащищенный светильник со степенью защиты IP54 и проводом марки ПВС.
Переносной светильник НРП (IP54) можно использовать как в промышленных, так и бытовых помещениях.
Светильник НРП 01-60 выпускается с защитной решеткой.
Переноска НРП 01-60 12м классифицируется, как ручной светильник, который рассчитан на установку одной лампы накаливания, также не исключается использование энергосберегающей лампы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: homa2101 (13 фев 2014, 10:24)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтное освещение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 08:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 фев 2014, 05:17
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
LL-262 переносной на штативе
или еще есть такой LL-261 переносной тоже.
Производитель Feron

У них кстати будет вебинар по их продукции, можно все узнать подробнее из первых уст 27 февраля.
Если интересно, там нужно записываться сообщив свои ФИО и компанию, на электронный адрес web@feron.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика