Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 16 апр 2024, 14:43

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расстояние от розетки до радиатора отопления
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 05:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Может кто встречал нормируемое расстояние от розетки до радиатора отопления? Я имею ввиду минимальное значение.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от розетки до радиатора отопления
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Роман писал(а):
Может кто встречал нормируемое расстояние от розетки до радиатора отопления? Я имею ввиду минимальное значение.

Нету таких норм, где будет указано конкретно значение.
Из ПУЭ:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Получается как минимум 100мм, но должны быть защищены от воздействия высокой температуры.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от розетки до радиатора отопления
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 10:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А чем можно защитить от воздействия температуры?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от розетки до радиатора отопления
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 12:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 янв 2015, 20:59
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
мы ставили 20 - 30 см от радиатора. нормально. и 30 см от пола


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расстояние от розетки до радиатора отопления
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Молот писал(а):
А чем можно защитить от воздействия температуры?

Это относится, в основном, к прокладкам промышленных усстановок.
Там где тмепературы порядка 120 градусов и выше.
Ваш случай - полная фигня. На пустом месте.
Хотите - сделайте тепловой расчет.
Ваши граничные условия - температура кабеля (провода) не должна превышать максимально допустимую по техническим условиям изготовителя. Или по ПУЭ, ежели там таковые имеются.
Вы должны учесть тепловыделение (перегрев) рабочим током, нагрев сторонним источником тепла (трубопроводом), тепловой перенос - конвекционный и на лучевую энергию...
Не хотите заниматься этой ерундой? И будете совершенно правы.
Выбирайте из условий удобства эксплуатации и обслуживания (эргономика, если Вам так интересно). В случае радиатора отопления полученное расстояние с огромным запасом обеспечит вам тепловой режим.
Поэтому люди не занимались ерундой и не устанавливали таких норм. Ежу понятно, адекватный пректировщик не станет прикручивать розетку на радиатор, или на трубу ГВС.
А буде все же прикрутит - для этого квалификационная комиссия в организации существует. На предмет проверки адекватности.
На крайний случай - начальник отдела или ведущий инженер.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика