Молот писал(а):
А чем можно защитить от воздействия температуры?
Это относится, в основном, к прокладкам промышленных усстановок.
Там где тмепературы порядка 120 градусов и выше.
Ваш случай - полная фигня. На пустом месте.
Хотите - сделайте тепловой расчет.
Ваши граничные условия - температура кабеля (провода) не должна превышать максимально допустимую по техническим условиям изготовителя. Или по ПУЭ, ежели там таковые имеются.
Вы должны учесть тепловыделение (перегрев) рабочим током, нагрев сторонним источником тепла (трубопроводом), тепловой перенос - конвекционный и на лучевую энергию...
Не хотите заниматься этой ерундой? И будете совершенно правы.
Выбирайте из условий удобства эксплуатации и обслуживания (эргономика, если Вам так интересно). В случае радиатора отопления полученное расстояние с огромным запасом обеспечит вам тепловой режим.
Поэтому люди не занимались ерундой и не устанавливали таких норм. Ежу понятно, адекватный пректировщик не станет прикручивать розетку на радиатор, или на трубу ГВС.
А буде все же прикрутит - для этого квалификационная комиссия в организации существует. На предмет проверки адекватности.
На крайний случай - начальник отдела или ведущий инженер.