Автор:  Katon [ 07 фев 2013, 07:05 ]
Заголовок сообщения:  Расчет освещения

Для общего освещения применяются комбинированно светильники с разными источниками света - ДНаТ и ДРИ одинаковой мощности. Подскажите, как в таком случае произвести расчет количества светильников того и другого вида методом коэффициента использования?

Автор:  Katon [ 07 фев 2013, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет освещения

Я взяла 60% светильников ДНаТ и 40% светильников ДРИ из рекомендаций, световой поток взяла 0,6Ф ДНаТ+0,4Ф ДРИ, посчитала количество и разделила по светильникам также в соотношении 0,6N=ДНаТ+0,4N= ДРИ. Можно так взять или бред получается?

Автор:  k-igor [ 07 фев 2013, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет освещения

Katon писал(а):
Я взяла 60% светильников ДНаТ и 40% светильников ДРИ из рекомендаций, световой поток взяла 0,6Ф ДНаТ+0,4Ф ДРИ, посчитала количество и разделила по светильникам также в соотношении 0,6N=ДНаТ+0,4N= ДРИ. Можно так взять или бред получается?

Я предлагаю поступить слудующим образом. Сначала определиться с мощностью ламп.
У данных ламп мощностью 150Вт световой поток почти одинаковый... 14000-15000Лм.
Посчитать сколько на цех нужно таких ламп, а затем просто взять 60% ДНаТ и 40% ДРИ.

Автор:  Сергей [ 07 фев 2013, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет освещения

Katon писал(а):
Для общего освещения применяются комбинированно светильники с разными источниками света - ДНаТ и ДРИ одинаковой мощности. Подскажите, как в таком случае произвести расчет количества светильников того и другого вида методом коэффициента использования?

А зачем вы так сделали? У них разная цветовая температура, ничего криминального в этом нет, но все же...

Автор:  Katon [ 08 фев 2013, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет освещения

Мощность я знаю, обе по 400Вт, разница на больших мощностях в потоке ощутимее, чем на 150Вт. Как раз таки для компенсации желтого спектра ДНаТ добавили МГЛ=)

Автор:  k-igor [ 08 фев 2013, 07:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет освещения

Katon писал(а):
Мощность я знаю, обе по 400Вт, разница на больших мощностях в потоке ощутимее, чем на 150Вт. Как раз таки для компенсации желтого спектра ДНаТ добавили МГЛ=)

А световой поток у твоих ламп какой будет?

Автор:  k-igor [ 08 фев 2013, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет освещения

Лампа ДНат 400 - 48000Лм, ДРИ 400 - 35000Лм.
Предлагаю посчитать так. Например моей программкой или любой другой.
1 Считаем как будто будет ставить все лампы ДРИ, с характеристиками данного светильнка и ламы.... получили значение N1. Взяли 40% от общего количества N1.
2 Считаем как будто будет ставить все лампы ДНаТ, с характеристиками данного светильнка и ламы.... получили значение N2. Взяли 60% от общего количества N2.
Думаю будет правильно.
Потом равномерно разместить все полученные светильники на плане.

Автор:  Ivolga [ 31 май 2013, 15:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет освещения

Не хочу люстру. Достаточно ли одного настенно-потолочного светильника на комнату в 20 кв.м?

Автор:  k-igor [ 31 май 2013, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет освещения

Ivolga писал(а):
Не хочу люстру. Достаточно ли одного настенно-потолочного светильника на комнату в 20 кв.м?

Светильник с какими лампами?

Автор:  Петрович [ 01 июн 2013, 08:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет освещения

Выбор светильника – сугубо личное дело. Сейчас многие отказываются от люстр и выбирают различные виды светильников, вплоть до использования одних спотов. При расчете количества ламп следует опираться не только на площадь комнат, но и на ее освещенность, расцветку обоев. Так, при площади комнаты 20 кв.м, имеющей темные стены для нормально освещения требуется 6 ламп по 60 Ватт, светлые стены позволят обойтись 4 аналогичными лампами, белые в свою очередь – 3. Кроме того при подборе светильника следует учитывать назначение комнаты. Если Вы подбираете светильник для спальни, то вбирайте такой вариант, который создаст мягкий рассеянный свет. Исходя из вышесказанного, одного светильника одной или двумя лампами будет не достаточно. Даже три ламп не создадут нужного уровня освещения.