Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:45

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет освещения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 07:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Для общего освещения применяются комбинированно светильники с разными источниками света - ДНаТ и ДРИ одинаковой мощности. Подскажите, как в таком случае произвести расчет количества светильников того и другого вида методом коэффициента использования?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет освещения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я взяла 60% светильников ДНаТ и 40% светильников ДРИ из рекомендаций, световой поток взяла 0,6Ф ДНаТ+0,4Ф ДРИ, посчитала количество и разделила по светильникам также в соотношении 0,6N=ДНаТ+0,4N= ДРИ. Можно так взять или бред получается?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет освещения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 15:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Я взяла 60% светильников ДНаТ и 40% светильников ДРИ из рекомендаций, световой поток взяла 0,6Ф ДНаТ+0,4Ф ДРИ, посчитала количество и разделила по светильникам также в соотношении 0,6N=ДНаТ+0,4N= ДРИ. Можно так взять или бред получается?

Я предлагаю поступить слудующим образом. Сначала определиться с мощностью ламп.
У данных ламп мощностью 150Вт световой поток почти одинаковый... 14000-15000Лм.
Посчитать сколько на цех нужно таких ламп, а затем просто взять 60% ДНаТ и 40% ДРИ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет освещения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 15:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Katon писал(а):
Для общего освещения применяются комбинированно светильники с разными источниками света - ДНаТ и ДРИ одинаковой мощности. Подскажите, как в таком случае произвести расчет количества светильников того и другого вида методом коэффициента использования?

А зачем вы так сделали? У них разная цветовая температура, ничего криминального в этом нет, но все же...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет освещения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 07:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мощность я знаю, обе по 400Вт, разница на больших мощностях в потоке ощутимее, чем на 150Вт. Как раз таки для компенсации желтого спектра ДНаТ добавили МГЛ=)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет освещения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 07:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Мощность я знаю, обе по 400Вт, разница на больших мощностях в потоке ощутимее, чем на 150Вт. Как раз таки для компенсации желтого спектра ДНаТ добавили МГЛ=)

А световой поток у твоих ламп какой будет?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет освещения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 08:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Лампа ДНат 400 - 48000Лм, ДРИ 400 - 35000Лм.
Предлагаю посчитать так. Например моей программкой или любой другой.
1 Считаем как будто будет ставить все лампы ДРИ, с характеристиками данного светильнка и ламы.... получили значение N1. Взяли 40% от общего количества N1.
2 Считаем как будто будет ставить все лампы ДНаТ, с характеристиками данного светильнка и ламы.... получили значение N2. Взяли 60% от общего количества N2.
Думаю будет правильно.
Потом равномерно разместить все полученные светильники на плане.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет освещения
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 15:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 май 2013, 15:19
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не хочу люстру. Достаточно ли одного настенно-потолочного светильника на комнату в 20 кв.м?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет освещения
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 15:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Ivolga писал(а):
Не хочу люстру. Достаточно ли одного настенно-потолочного светильника на комнату в 20 кв.м?

Светильник с какими лампами?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет освещения
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 08:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июн 2013, 08:53
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Выбор светильника – сугубо личное дело. Сейчас многие отказываются от люстр и выбирают различные виды светильников, вплоть до использования одних спотов. При расчете количества ламп следует опираться не только на площадь комнат, но и на ее освещенность, расцветку обоев. Так, при площади комнаты 20 кв.м, имеющей темные стены для нормально освещения требуется 6 ламп по 60 Ватт, светлые стены позволят обойтись 4 аналогичными лампами, белые в свою очередь – 3. Кроме того при подборе светильника следует учитывать назначение комнаты. Если Вы подбираете светильник для спальни, то вбирайте такой вариант, который создаст мягкий рассеянный свет. Исходя из вышесказанного, одного светильника одной или двумя лампами будет не достаточно. Даже три ламп не создадут нужного уровня освещения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика