Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Для общего освещения применяются комбинированно светильники с разными источниками света - ДНаТ и ДРИ одинаковой мощности. Подскажите, как в таком случае произвести расчет количества светильников того и другого вида методом коэффициента использования?
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я взяла 60% светильников ДНаТ и 40% светильников ДРИ из рекомендаций, световой поток взяла 0,6Ф ДНаТ+0,4Ф ДРИ, посчитала количество и разделила по светильникам также в соотношении 0,6N=ДНаТ+0,4N= ДРИ. Можно так взять или бред получается?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Я взяла 60% светильников ДНаТ и 40% светильников ДРИ из рекомендаций, световой поток взяла 0,6Ф ДНаТ+0,4Ф ДРИ, посчитала количество и разделила по светильникам также в соотношении 0,6N=ДНаТ+0,4N= ДРИ. Можно так взять или бред получается?
Я предлагаю поступить слудующим образом. Сначала определиться с мощностью ламп. У данных ламп мощностью 150Вт световой поток почти одинаковый... 14000-15000Лм. Посчитать сколько на цех нужно таких ламп, а затем просто взять 60% ДНаТ и 40% ДРИ.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Katon писал(а):
Для общего освещения применяются комбинированно светильники с разными источниками света - ДНаТ и ДРИ одинаковой мощности. Подскажите, как в таком случае произвести расчет количества светильников того и другого вида методом коэффициента использования?
А зачем вы так сделали? У них разная цветовая температура, ничего криминального в этом нет, но все же...
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мощность я знаю, обе по 400Вт, разница на больших мощностях в потоке ощутимее, чем на 150Вт. Как раз таки для компенсации желтого спектра ДНаТ добавили МГЛ=)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Мощность я знаю, обе по 400Вт, разница на больших мощностях в потоке ощутимее, чем на 150Вт. Как раз таки для компенсации желтого спектра ДНаТ добавили МГЛ=)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Лампа ДНат 400 - 48000Лм, ДРИ 400 - 35000Лм. Предлагаю посчитать так. Например моей программкой или любой другой. 1 Считаем как будто будет ставить все лампы ДРИ, с характеристиками данного светильнка и ламы.... получили значение N1. Взяли 40% от общего количества N1. 2 Считаем как будто будет ставить все лампы ДНаТ, с характеристиками данного светильнка и ламы.... получили значение N2. Взяли 60% от общего количества N2. Думаю будет правильно. Потом равномерно разместить все полученные светильники на плане.
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 08:53 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Выбор светильника – сугубо личное дело. Сейчас многие отказываются от люстр и выбирают различные виды светильников, вплоть до использования одних спотов. При расчете количества ламп следует опираться не только на площадь комнат, но и на ее освещенность, расцветку обоев. Так, при площади комнаты 20 кв.м, имеющей темные стены для нормально освещения требуется 6 ламп по 60 Ватт, светлые стены позволят обойтись 4 аналогичными лампами, белые в свою очередь – 3. Кроме того при подборе светильника следует учитывать назначение комнаты. Если Вы подбираете светильник для спальни, то вбирайте такой вариант, который создаст мягкий рассеянный свет. Исходя из вышесказанного, одного светильника одной или двумя лампами будет не достаточно. Даже три ламп не создадут нужного уровня освещения.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения