Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 02:32

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Розетки на складе
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, как можно выкрутиться и установить розетки на складе? ППБ 01-03 п. 508, ПУЭ 6.6.23, 7.4.12, 7.4.44. Можно ли поставить шкаф и в него запихнуть розетку или вынести ее наружу...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на складе
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, как можно выкрутиться и установить розетки на складе? ППБ 01-03 п. 508, ПУЭ 6.6.23, 7.4.12, 7.4.44. Можно ли поставить шкаф и в него запихнуть розетку или вынести ее наружу...

п. 7.4.12 думаю совсем не подходит.
Какая категория склада? Что будет подключено через розетку?
ППБ 01-03 запрещает, а ПУЭ разрешает :)
Может достаочно повесить снаружи щиток с отключающими аппаратами и выполнить условеие:
Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на складе
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 04:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не достаточно, к сожалению. Зона П-IIа. Розетка общая, для ремонтных и монтажных работ на складе. Когда мы привели ПУЭ в качестве аргумента (п. 6.6.23) нам сказали, что это для осветительной части, и ППБ - это обязательный к исполнению документ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на складе
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, как можно выкрутиться и установить розетки на складе? ППБ 01-03 п. 508, ПУЭ 6.6.23, 7.4.12, 7.4.44. Можно ли поставить шкаф и в него запихнуть розетку или вынести ее наружу...

А про разъемы в ППБ 01-03 ведь ничего не говорится, а ПУЭ 7.4.44 допускает, посмотрите например такие
http://mete-enerji.com.tr/_products__ip_44_rubber_connector_double_earth-l-2-sayfa_id-333-g_id-16308-id-18387
и ответная часть
http://mete-enerji.com.tr/_products__ip_44_rubber_plug-l-2-sayfa_id-333-g_id-16308-id-18257


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика