Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, как можно выкрутиться и установить розетки на складе? ППБ 01-03 п. 508, ПУЭ 6.6.23, 7.4.12, 7.4.44. Можно ли поставить шкаф и в него запихнуть розетку или вынести ее наружу...
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, как можно выкрутиться и установить розетки на складе? ППБ 01-03 п. 508, ПУЭ 6.6.23, 7.4.12, 7.4.44. Можно ли поставить шкаф и в него запихнуть розетку или вынести ее наружу...
п. 7.4.12 думаю совсем не подходит. Какая категория склада? Что будет подключено через розетку? ППБ 01-03 запрещает, а ПУЭ разрешает Может достаочно повесить снаружи щиток с отключающими аппаратами и выполнить условеие: Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений.
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Не достаточно, к сожалению. Зона П-IIа. Розетка общая, для ремонтных и монтажных работ на складе. Когда мы привели ПУЭ в качестве аргумента (п. 6.6.23) нам сказали, что это для осветительной части, и ППБ - это обязательный к исполнению документ.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, как можно выкрутиться и установить розетки на складе? ППБ 01-03 п. 508, ПУЭ 6.6.23, 7.4.12, 7.4.44. Можно ли поставить шкаф и в него запихнуть розетку или вынести ее наружу...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения