 Заголовок сообщения: Розетки на складе
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, как можно выкрутиться и установить розетки на складе? ППБ 01-03 п. 508, ПУЭ 6.6.23, 7.4.12, 7.4.44. Можно ли поставить шкаф и в него запихнуть розетку или вынести ее наружу...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на складе
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, как можно выкрутиться и установить розетки на складе? ППБ 01-03 п. 508, ПУЭ 6.6.23, 7.4.12, 7.4.44. Можно ли поставить шкаф и в него запихнуть розетку или вынести ее наружу...

п. 7.4.12 думаю совсем не подходит.
Какая категория склада? Что будет подключено через розетку?
ППБ 01-03 запрещает, а ПУЭ разрешает :)
Может достаочно повесить снаружи щиток с отключающими аппаратами и выполнить условеие:
Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на складе
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 04:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не достаточно, к сожалению. Зона П-IIа. Розетка общая, для ремонтных и монтажных работ на складе. Когда мы привели ПУЭ в качестве аргумента (п. 6.6.23) нам сказали, что это для осветительной части, и ППБ - это обязательный к исполнению документ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Розетки на складе
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, как можно выкрутиться и установить розетки на складе? ППБ 01-03 п. 508, ПУЭ 6.6.23, 7.4.12, 7.4.44. Можно ли поставить шкаф и в него запихнуть розетку или вынести ее наружу...

А про разъемы в ППБ 01-03 ведь ничего не говорится, а ПУЭ 7.4.44 допускает, посмотрите например такие
http://mete-enerji.com.tr/_products__ip_44_rubber_connector_double_earth-l-2-sayfa_id-333-g_id-16308-id-18387
и ответная часть
http://mete-enerji.com.tr/_products__ip_44_rubber_plug-l-2-sayfa_id-333-g_id-16308-id-18257


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика