Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Маркировка взрывозащиты светильников
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=2398
Страница 1 из 1

Автор:  Елена [ 23 ноя 2012, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Маркировка взрывозащиты светильников

Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа

Автор:  Сергей [ 23 ноя 2012, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маркировка взрывозащиты светильников

Елена писал(а):
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа

Это так же как и для Вэлановских КП-12, 24 - 2ExeIIT5. Деление на подгруппы IIA, IIB, IIC выполняется только для вида взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка (d) и искробезопасная электрическая цепь (i), см. ГОСТ 51330.0-99 п.4.2.1, с учетом п.4.1. "...II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или пыли".

Автор:  Елена [ 26 ноя 2012, 06:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маркировка взрывозащиты светильников

Спасибо, Сергей.

Автор:  Technor [ 17 дек 2012, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маркировка взрывозащиты светильников

Елена писал(а):
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа


Елена, В приложенных файлах классификация взрывоопасных зон.

С уважением,
Кирилл Пономарев
Technor - производитель взрывозащищенного оборудования
ksp@technorspb.ru
Тел./ факс: + 7 (812) 326-09-59
Моб: + 7 (904) 634-75-84
http://www.technorspb.ru

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group