Автор: | Елена [ 23 ноя 2012, 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Маркировка взрывозащиты светильников |
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа |
Автор: | Сергей [ 23 ноя 2012, 17:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Маркировка взрывозащиты светильников |
Елена писал(а): Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа Это так же как и для Вэлановских КП-12, 24 - 2ExeIIT5. Деление на подгруппы IIA, IIB, IIC выполняется только для вида взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка (d) и искробезопасная электрическая цепь (i), см. ГОСТ 51330.0-99 п.4.2.1, с учетом п.4.1. "...II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или пыли". |
Автор: | Елена [ 26 ноя 2012, 06:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Маркировка взрывозащиты светильников |
Спасибо, Сергей. |
Автор: | Technor [ 17 дек 2012, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Маркировка взрывозащиты светильников |
Елена писал(а): Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа Елена, В приложенных файлах классификация взрывоопасных зон. С уважением, Кирилл Пономарев Technor - производитель взрывозащищенного оборудования ksp@technorspb.ru Тел./ факс: + 7 (812) 326-09-59 Моб: + 7 (904) 634-75-84 http://www.technorspb.ru |