Зарегистрирован: 16 окт 2012, 07:24 Сообщений: 13 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Елена писал(а):
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа
Это так же как и для Вэлановских КП-12, 24 - 2ExeIIT5. Деление на подгруппы IIA, IIB, IIC выполняется только для вида взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка (d) и искробезопасная электрическая цепь (i), см. ГОСТ 51330.0-99 п.4.2.1, с учетом п.4.1. "...II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, предназначенное для потенциально взрывоопасных сред, кроме подземных выработок шахт и рудников и их наземных строений, опасных по рудничному газу и/или пыли".
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 12:26 Сообщений: 3 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Елена писал(а):
Помогите!!!!! Если в маркировке взрывозащиты светильника стоит подгруппа II, а категория (А,В,С) не указана что это значит? К примеру: 2ExnAIIT6 . Очень жду ответа
Елена, В приложенных файлах классификация взрывоопасных зон.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения