Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Высота подвеса светильника http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=2392 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Katon [ 20 ноя 2012, 05:42 ] |
Заголовок сообщения: | Высота подвеса светильника |
Подскажите, как рассчитать минимальную высоту подвеса того или иного светильника для определенного помещения? |
Автор: | k-igor [ 20 ноя 2012, 05:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Высота подвеса светильника |
Katon писал(а): Подскажите, как рассчитать минимальную высоту подвеса того или иного светильника для определенного помещения? Первое, что пришло в голову... Освещенность помещения зависит от высоты подвеса светильника. В моей программе по расчету это значение тоже надо вводить. Поэтому если освещенность и тип светильника постоянное значение, то можно регулировать высоту подвеса светильника, чтобы получить нужную освещенность. В теории получается типа того |
Автор: | Katon [ 20 ноя 2012, 06:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Высота подвеса светильника |
А ослепленность не учитывается или всякие там показатели дискомфорта? |
Автор: | k-igor [ 20 ноя 2012, 06:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Высота подвеса светильника |
Katon писал(а): А ослепленность не учитывается или всякие там показатели дискомфорта? А с чем связана минимальная высота установки светильников? Обычно на потолок вешают или в потолок встравивают, если административные помещения. В производственных там немного другая ситуация... |
Автор: | Роман [ 20 ноя 2012, 07:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Высота подвеса светильника |
Высота установки светильников первого класса защиты должна быть не менее 2,5 м. Светильники II класса защиты можно устанавливать на любой высоте. |
Автор: | Katon [ 20 ноя 2012, 07:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Высота подвеса светильника |
ПУЭ 6.1.14, там для опасных помещений, а если простое, то на любой можно? |
Автор: | k-igor [ 20 ноя 2012, 08:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Высота подвеса светильника |
Katon писал(а): ПУЭ 6.1.14, там для опасных помещений, а если простое, то на любой можно? 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА. Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности. Эти требования для опасного помещения. Но мы их применяем везде. |
Автор: | Smit [ 03 июл 2013, 22:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Высота подвеса светильника |
Точно не скажу, но кажется высота подвеса светильников с лампами ДРЛ, Дрв нормируется СНиП, там излучение вредное |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |