 Заголовок сообщения: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 05:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, как рассчитать минимальную высоту подвеса того или иного светильника для определенного помещения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 05:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, как рассчитать минимальную высоту подвеса того или иного светильника для определенного помещения?

Первое, что пришло в голову...
Освещенность помещения зависит от высоты подвеса светильника. В моей программе по расчету это значение тоже надо вводить.
Поэтому если освещенность и тип светильника постоянное значение, то можно регулировать высоту подвеса светильника, чтобы получить нужную освещенность.
В теории получается типа того :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 06:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А ослепленность не учитывается или всякие там показатели дискомфорта?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 06:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
А ослепленность не учитывается или всякие там показатели дискомфорта?

А с чем связана минимальная высота установки светильников? Обычно на потолок вешают или в потолок встравивают, если административные помещения. В производственных там немного другая ситуация...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 07:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Высота установки светильников первого класса защиты должна быть не менее 2,5 м.
Светильники II класса защиты можно устанавливать на любой высоте.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 07:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ 6.1.14, там для опасных помещений, а если простое, то на любой можно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 08:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
ПУЭ 6.1.14, там для опасных помещений, а если простое, то на любой можно?

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности.

Эти требования для опасного помещения. Но мы их применяем везде.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Точно не скажу, но кажется высота подвеса светильников с лампами ДРЛ, Дрв нормируется СНиП, там излучение вредное


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика