Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Высота подвеса светильника
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=2392
Страница 1 из 1

Автор:  Katon [ 20 ноя 2012, 05:42 ]
Заголовок сообщения:  Высота подвеса светильника

Подскажите, как рассчитать минимальную высоту подвеса того или иного светильника для определенного помещения?

Автор:  k-igor [ 20 ноя 2012, 05:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота подвеса светильника

Katon писал(а):
Подскажите, как рассчитать минимальную высоту подвеса того или иного светильника для определенного помещения?

Первое, что пришло в голову...
Освещенность помещения зависит от высоты подвеса светильника. В моей программе по расчету это значение тоже надо вводить.
Поэтому если освещенность и тип светильника постоянное значение, то можно регулировать высоту подвеса светильника, чтобы получить нужную освещенность.
В теории получается типа того :)

Автор:  Katon [ 20 ноя 2012, 06:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота подвеса светильника

А ослепленность не учитывается или всякие там показатели дискомфорта?

Автор:  k-igor [ 20 ноя 2012, 06:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота подвеса светильника

Katon писал(а):
А ослепленность не учитывается или всякие там показатели дискомфорта?

А с чем связана минимальная высота установки светильников? Обычно на потолок вешают или в потолок встравивают, если административные помещения. В производственных там немного другая ситуация...

Автор:  Роман [ 20 ноя 2012, 07:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота подвеса светильника

Высота установки светильников первого класса защиты должна быть не менее 2,5 м.
Светильники II класса защиты можно устанавливать на любой высоте.

Автор:  Katon [ 20 ноя 2012, 07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота подвеса светильника

ПУЭ 6.1.14, там для опасных помещений, а если простое, то на любой можно?

Автор:  k-igor [ 20 ноя 2012, 08:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота подвеса светильника

Katon писал(а):
ПУЭ 6.1.14, там для опасных помещений, а если простое, то на любой можно?

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности.

Эти требования для опасного помещения. Но мы их применяем везде.

Автор:  Smit [ 03 июл 2013, 22:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота подвеса светильника

Точно не скажу, но кажется высота подвеса светильников с лампами ДРЛ, Дрв нормируется СНиП, там излучение вредное