 Заголовок сообщения: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 05:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите, как рассчитать минимальную высоту подвеса того или иного светильника для определенного помещения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 05:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, как рассчитать минимальную высоту подвеса того или иного светильника для определенного помещения?

Первое, что пришло в голову...
Освещенность помещения зависит от высоты подвеса светильника. В моей программе по расчету это значение тоже надо вводить.
Поэтому если освещенность и тип светильника постоянное значение, то можно регулировать высоту подвеса светильника, чтобы получить нужную освещенность.
В теории получается типа того :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 06:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А ослепленность не учитывается или всякие там показатели дискомфорта?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 06:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
А ослепленность не учитывается или всякие там показатели дискомфорта?

А с чем связана минимальная высота установки светильников? Обычно на потолок вешают или в потолок встравивают, если административные помещения. В производственных там немного другая ситуация...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 07:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Высота установки светильников первого класса защиты должна быть не менее 2,5 м.
Светильники II класса защиты можно устанавливать на любой высоте.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 07:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ 6.1.14, там для опасных помещений, а если простое, то на любой можно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 08:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
ПУЭ 6.1.14, там для опасных помещений, а если простое, то на любой можно?

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности.

Эти требования для опасного помещения. Но мы их применяем везде.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 апр 2013, 13:31
Сообщений: 60
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Точно не скажу, но кажется высота подвеса светильников с лампами ДРЛ, Дрв нормируется СНиП, там излучение вредное


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика