Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
Добавлено: 20 ноя 2012, 05:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, как рассчитать минимальную высоту подвеса того или иного светильника для определенного помещения?
Первое, что пришло в голову... Освещенность помещения зависит от высоты подвеса светильника. В моей программе по расчету это значение тоже надо вводить. Поэтому если освещенность и тип светильника постоянное значение, то можно регулировать высоту подвеса светильника, чтобы получить нужную освещенность. В теории получается типа того
Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
Добавлено: 20 ноя 2012, 06:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
А ослепленность не учитывается или всякие там показатели дискомфорта?
А с чем связана минимальная высота установки светильников? Обычно на потолок вешают или в потолок встравивают, если административные помещения. В производственных там немного другая ситуация...
Заголовок сообщения: Re: Высота подвеса светильника
Добавлено: 20 ноя 2012, 08:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
ПУЭ 6.1.14, там для опасных помещений, а если простое, то на любой можно?
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА. Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности. Эти требования для опасного помещения. Но мы их применяем везде.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения