Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Пролет цеха. Температура в пролете от 30 градусов, летом выше, светильники устанавливаются на высоте 13м. Есть участки, на которых производят ремонтные работы, там и пульсации нежелательны и спектр должен быть более восприимчивый для людей, но их немного.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Пролет цеха. Температура в пролете от 30 градусов, летом выше, светильники устанавливаются на высоте 13м. Есть участки, на которых производят ремонтные работы, там и пульсации нежелательны и спектр должен быть более восприимчивый для людей, но их немного.
МГЛ - не экономичные. Лучший варинт использовать ДНаТ совместно с люминесцентными светильниками, тем более что тебе нужно будет, скорее всего, делать освещение безопасности. Получится достаточно дешево. А светодиоды не хотят?)))
Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
Добавлено: 12 окт 2012, 12:54
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мы делали расчет на МГЛ, так еле успокоили народ о цене, а если о светодиодах заикнуться - вообще прибьют=)ДНаТ действительно получаются дешевле, я уже думала о том, чтоб в самом пролете взять ДНаТ, а по участкам направленно МГЛ, их в таком случае можно будет меньшей мощности брать. Безопасности тоже нужно, сейчас определиться бы с рабочим...=)
Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
Добавлено: 12 окт 2012, 13:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Мы делали расчет на МГЛ, так еле успокоили народ о цене, а если о светодиодах заикнуться - вообще прибьют=)ДНаТ действительно получаются дешевле, я уже думала о том, чтоб в самом пролете взять ДНаТ, а по участкам направленно МГЛ, их в таком случае можно будет меньшей мощности брать. Безопасности тоже нужно, сейчас определиться бы с рабочим...=)
А почему люминесцентные не хочешь? Они же экономичнее.
Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
Добавлено: 12 окт 2012, 13:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Кстати, о светодиодных светильниках. Если 2 смены, то они достаточно быстро окупят себя. И свет у них хороший. Статья на блоге у меня есть... Катюша, имей ввиду, что ДНаТ для освещения безопасности нельзя брать.
Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
Добавлено: 15 окт 2012, 07:27
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Светодиодные, к сожалению, даже при работе в 3 смены достаточно долго себя окупают, потому что светильников необходимо почти в два раза больше, если по потоку подбирать и светоотдачу учесть, а светильники недешевые. Я считала по статье как раз на блоге, сравнивала со светильниками с ДРЛ. ДНаТ окупают себя менее, чем за год, МГЛ около 2ух лет. Для безопасности МГЛ можно взять. Я вот еще думаю, сильный ли контраст будет при переходе с участка, освещенного ДНаТ на участок, освещенный МГЛ.
Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
Добавлено: 15 окт 2012, 08:37
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Светодиодные, к сожалению, даже при работе в 3 смены достаточно долго себя окупают, потому что светильников необходимо почти в два раза больше, если по потоку подбирать и светоотдачу учесть, а светильники недешевые. Я считала по статье как раз на блоге, сравнивала со светильниками с ДРЛ. ДНаТ окупают себя менее, чем за год, МГЛ около 2ух лет. Для безопасности МГЛ можно взять. Я вот еще думаю, сильный ли контраст будет при переходе с участка, освещенного ДНаТ на участок, освещенный МГЛ.
А если их помешать? Контраст не будет сильно отличаться.... Дело в том что без люминесцентных светильнков наверное все равно не обойтись. Как планируешь делать аварийное освещение?
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения