Подскажите, в производственном помещении лучше использовать светильники с МГЛ или ДНаТ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: МГЛ и ДНаТ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 12:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Подскажите, в производственном помещении лучше использовать светильники с МГЛ или ДНаТ.

Какое производственно помещение? Есть какие-либо требования к освещению? Высота помещения?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: МГЛ и ДНаТ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 12:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пролет цеха. Температура в пролете от 30 градусов, летом выше, светильники устанавливаются на высоте 13м. Есть участки, на которых производят ремонтные работы, там и пульсации нежелательны и спектр должен быть более восприимчивый для людей, но их немного.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: МГЛ и ДНаТ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 12:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Пролет цеха. Температура в пролете от 30 градусов, летом выше, светильники устанавливаются на высоте 13м. Есть участки, на которых производят ремонтные работы, там и пульсации нежелательны и спектр должен быть более восприимчивый для людей, но их немного.

МГЛ - не экономичные.
Лучший варинт использовать ДНаТ совместно с люминесцентными светильниками, тем более что тебе нужно будет, скорее всего, делать освещение безопасности.
Получится достаточно дешево.
А светодиоды не хотят?)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 12:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мы делали расчет на МГЛ, так еле успокоили народ о цене, а если о светодиодах заикнуться - вообще прибьют=)ДНаТ действительно получаются дешевле, я уже думала о том, чтоб в самом пролете взять ДНаТ, а по участкам направленно МГЛ, их в таком случае можно будет меньшей мощности брать. Безопасности тоже нужно, сейчас определиться бы с рабочим...=)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Мы делали расчет на МГЛ, так еле успокоили народ о цене, а если о светодиодах заикнуться - вообще прибьют=)ДНаТ действительно получаются дешевле, я уже думала о том, чтоб в самом пролете взять ДНаТ, а по участкам направленно МГЛ, их в таком случае можно будет меньшей мощности брать. Безопасности тоже нужно, сейчас определиться бы с рабочим...=)

А почему люминесцентные не хочешь? Они же экономичнее.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 13:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Кстати, о светодиодных светильниках. Если 2 смены, то они достаточно быстро окупят себя. И свет у них хороший. Статья на блоге у меня есть...
Катюша, имей ввиду, что ДНаТ для освещения безопасности нельзя брать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 07:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Светодиодные, к сожалению, даже при работе в 3 смены достаточно долго себя окупают, потому что светильников необходимо почти в два раза больше, если по потоку подбирать и светоотдачу учесть, а светильники недешевые. Я считала по статье как раз на блоге, сравнивала со светильниками с ДРЛ. ДНаТ окупают себя менее, чем за год, МГЛ около 2ух лет. Для безопасности МГЛ можно взять. Я вот еще думаю, сильный ли контраст будет при переходе с участка, освещенного ДНаТ на участок, освещенный МГЛ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 08:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Светодиодные, к сожалению, даже при работе в 3 смены достаточно долго себя окупают, потому что светильников необходимо почти в два раза больше, если по потоку подбирать и светоотдачу учесть, а светильники недешевые. Я считала по статье как раз на блоге, сравнивала со светильниками с ДРЛ. ДНаТ окупают себя менее, чем за год, МГЛ около 2ух лет. Для безопасности МГЛ можно взять. Я вот еще думаю, сильный ли контраст будет при переходе с участка, освещенного ДНаТ на участок, освещенный МГЛ.

А если их помешать? Контраст не будет сильно отличаться.... Дело в том что без люминесцентных светильнков наверное все равно не обойтись. Как планируешь делать аварийное освещение?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ой, не знаю, что на аварийное взять=)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика