Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Пролет цеха. Температура в пролете от 30 градусов, летом выше, светильники устанавливаются на высоте 13м. Есть участки, на которых производят ремонтные работы, там и пульсации нежелательны и спектр должен быть более восприимчивый для людей, но их немного.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Пролет цеха. Температура в пролете от 30 градусов, летом выше, светильники устанавливаются на высоте 13м. Есть участки, на которых производят ремонтные работы, там и пульсации нежелательны и спектр должен быть более восприимчивый для людей, но их немного.
МГЛ - не экономичные. Лучший варинт использовать ДНаТ совместно с люминесцентными светильниками, тем более что тебе нужно будет, скорее всего, делать освещение безопасности. Получится достаточно дешево. А светодиоды не хотят?)))
Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
Добавлено: 12 окт 2012, 12:54
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мы делали расчет на МГЛ, так еле успокоили народ о цене, а если о светодиодах заикнуться - вообще прибьют=)ДНаТ действительно получаются дешевле, я уже думала о том, чтоб в самом пролете взять ДНаТ, а по участкам направленно МГЛ, их в таком случае можно будет меньшей мощности брать. Безопасности тоже нужно, сейчас определиться бы с рабочим...=)
Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
Добавлено: 12 окт 2012, 13:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Мы делали расчет на МГЛ, так еле успокоили народ о цене, а если о светодиодах заикнуться - вообще прибьют=)ДНаТ действительно получаются дешевле, я уже думала о том, чтоб в самом пролете взять ДНаТ, а по участкам направленно МГЛ, их в таком случае можно будет меньшей мощности брать. Безопасности тоже нужно, сейчас определиться бы с рабочим...=)
А почему люминесцентные не хочешь? Они же экономичнее.
Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
Добавлено: 12 окт 2012, 13:29
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Кстати, о светодиодных светильниках. Если 2 смены, то они достаточно быстро окупят себя. И свет у них хороший. Статья на блоге у меня есть... Катюша, имей ввиду, что ДНаТ для освещения безопасности нельзя брать.
Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
Добавлено: 15 окт 2012, 07:27
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Светодиодные, к сожалению, даже при работе в 3 смены достаточно долго себя окупают, потому что светильников необходимо почти в два раза больше, если по потоку подбирать и светоотдачу учесть, а светильники недешевые. Я считала по статье как раз на блоге, сравнивала со светильниками с ДРЛ. ДНаТ окупают себя менее, чем за год, МГЛ около 2ух лет. Для безопасности МГЛ можно взять. Я вот еще думаю, сильный ли контраст будет при переходе с участка, освещенного ДНаТ на участок, освещенный МГЛ.
Заголовок сообщения: Re: Выбор ламп для производственного помещения (МГЛ или ДНаТ
Добавлено: 15 окт 2012, 08:37
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Светодиодные, к сожалению, даже при работе в 3 смены достаточно долго себя окупают, потому что светильников необходимо почти в два раза больше, если по потоку подбирать и светоотдачу учесть, а светильники недешевые. Я считала по статье как раз на блоге, сравнивала со светильниками с ДРЛ. ДНаТ окупают себя менее, чем за год, МГЛ около 2ух лет. Для безопасности МГЛ можно взять. Я вот еще думаю, сильный ли контраст будет при переходе с участка, освещенного ДНаТ на участок, освещенный МГЛ.
А если их помешать? Контраст не будет сильно отличаться.... Дело в том что без люминесцентных светильнков наверное все равно не обойтись. Как планируешь делать аварийное освещение?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения