Автор:  Молот [ 27 сен 2012, 12:13 ]
Заголовок сообщения:  Включение освещения через контактор.

Здравствуйте, подскажите возможна ли такая схема?
или вместо проходного выключателя должно обязательно стоять импульсное реле с кнопкой ?

Автор:  k-igor [ 27 сен 2012, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Включение освещения через контактор.

А почему нет? При замкнутом контакте выключателя контакор сработает и будет гореть свет до тех пор пока выключатель не выключат.

Автор:  Молот [ 27 сен 2012, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Включение освещения через контактор.

А током-то не ударит того, кто будет переключать выключатель?

Автор:  Молот [ 27 сен 2012, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Включение освещения через контактор.

наиболее распространена схема такая схема.Хочу понять в чем ее преимущество?

Автор:  k-igor [ 27 сен 2012, 13:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Включение освещения через контактор.

Молот писал(а):
А током-то не ударит того, кто будет переключать выключатель?

Нет конечно. А что у вас дома выключатель током бьет? Там тоже ток протекат, приче значительно больше, что в данном случае.

Автор:  k-igor [ 27 сен 2012, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Включение освещения через контактор.

Молот писал(а):
наиболее распространена схема такая схема.Хочу понять в чем ее преимущество?

Я не вижу разницы. Чтобы контактор сработал нужно, чтобы на катушку постаянно было подано напряжение. Отличие лишь в коммутационном аппарате... либо выключатель ставите либо какую-то кнопку с фиксацией.

Автор:  Молот [ 27 сен 2012, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Включение освещения через контактор.

Ответ понятен. Скажите. а не следует ли в 1й схеме добавить автомат между фазой и проходным выключателем?

Автор:  k-igor [ 27 сен 2012, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Включение освещения через контактор.

Молот писал(а):
Ответ понятен. Скажите. а не следует ли в 1й схеме добавить автомат между фазой и проходным выключателем?

Можно фазу и ноль местами поменять и фазу для катушки взять из-под автомата (с верхних зажимов контактора) и тогда автомат не надо ставить.