Автор: | absorb [ 23 авг 2012, 11:22 ] |
Заголовок сообщения: | Освещение ТП |
Доброго времени суток, Коллеги! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, какая требуемая освещенность для трансформаторной подстанции (встроенная,10/0,4) и желательно ссылаясь на нормативы. |
Автор: | k-igor [ 23 авг 2012, 11:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение ТП |
absorb писал(а): Доброго времени суток, Коллеги! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, какая требуемая освещенность для трансформаторной подстанции (встроенная,10/0,4) и желательно ссылаясь на нормативы. ТКП 45-2.04-153-2009 (РБ). Помещения и камеры трансформаторов, реакторов, статических конденсаторов, аккумуляторов -75лк |
Автор: | absorb [ 23 авг 2012, 13:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение ТП |
k-igor писал(а): Помещения и камеры трансформаторов, реакторов, статических конденсаторов, аккумуляторов -75лк Ого, так мало)) Спасибо большое, Игорь! Сильно выручаешь)) |
Автор: | absorb [ 23 авг 2012, 13:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение ТП |
k-igor писал(а): Помещения и камеры трансформаторов, реакторов, статических конденсаторов, аккумуляторов -75лк Блин, а это Беларусь... а для России... |
Автор: | k-igor [ 23 авг 2012, 13:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение ТП |
absorb писал(а): Блин, а это Беларусь... а для России... В российском СНиП 23-05-95 такого не нашел. Выполните как для электрощитовой. |
Автор: | Сергей [ 23 авг 2012, 19:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение ТП |
absorb писал(а): Доброго времени суток, Коллеги! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, какая требуемая освещенность для трансформаторной подстанции (встроенная,10/0,4) и желательно ссылаясь на нормативы. 100 лк, обратите внимание на плоскость нормирования. |