Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Установка УЗО для группы освещения
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=2273
Страница 1 из 1

Автор:  Anna [ 13 авг 2012, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Установка УЗО для группы освещения

Эксперт дал замечание: поскольку светильник установлен на высоте 2.2м, то нужно предусмотреть УЗО.
Подскажите пожалуйста, а в каком документы написаны такие требования. Не могу найти :cry:

Автор:  Proektant [ 13 авг 2012, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка УЗО для группы освещения

Anna писал(а):
Эксперт дал замечание: поскольку светильник установлен на высоте 2.2м, то нужно предусмотреть УЗО.
Подскажите пожалуйста, а в каком документы написаны такие требования. Не могу найти :cry:

ТКП 45-4.04-149-2009
Г.3 Применение УЗО является обязательным:
— для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;

Если у вас такое помещение, то смотрите ТКП 45-4.04-149-2009 ПРИЛОЖЕНИЕ Г.

Автор:  Anna [ 15 авг 2012, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка УЗО для группы освещения

А какие помещения можно отнести к особо опасных и с повышенной опасностью? Пожароопасные к таким относятся?

Автор:  k-igor [ 15 авг 2012, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка УЗО для группы освещения

Anna писал(а):
А какие помещения можно отнести к особо опасных и с повышенной опасностью? Пожароопасные к таким относятся?

Там классификация помещений немного другая...по опасности поражения людей электрическим током.
Смотрите ПУЭ
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC