 Заголовок сообщения: Установка УЗО для группы освещения
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Эксперт дал замечание: поскольку светильник установлен на высоте 2.2м, то нужно предусмотреть УЗО.
Подскажите пожалуйста, а в каком документы написаны такие требования. Не могу найти :cry:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Установка УЗО для группы освещения
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Anna писал(а):
Эксперт дал замечание: поскольку светильник установлен на высоте 2.2м, то нужно предусмотреть УЗО.
Подскажите пожалуйста, а в каком документы написаны такие требования. Не могу найти :cry:

ТКП 45-4.04-149-2009
Г.3 Применение УЗО является обязательным:
— для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;

Если у вас такое помещение, то смотрите ТКП 45-4.04-149-2009 ПРИЛОЖЕНИЕ Г.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Установка УЗО для группы освещения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 18:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А какие помещения можно отнести к особо опасных и с повышенной опасностью? Пожароопасные к таким относятся?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Установка УЗО для группы освещения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anna писал(а):
А какие помещения можно отнести к особо опасных и с повышенной опасностью? Пожароопасные к таким относятся?

Там классификация помещений немного другая...по опасности поражения людей электрическим током.
Смотрите ПУЭ
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика