 Заголовок сообщения: Установка УЗО для группы освещения
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Эксперт дал замечание: поскольку светильник установлен на высоте 2.2м, то нужно предусмотреть УЗО.
Подскажите пожалуйста, а в каком документы написаны такие требования. Не могу найти :cry:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Установка УЗО для группы освещения
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Anna писал(а):
Эксперт дал замечание: поскольку светильник установлен на высоте 2.2м, то нужно предусмотреть УЗО.
Подскажите пожалуйста, а в каком документы написаны такие требования. Не могу найти :cry:

ТКП 45-4.04-149-2009
Г.3 Применение УЗО является обязательным:
— для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;

Если у вас такое помещение, то смотрите ТКП 45-4.04-149-2009 ПРИЛОЖЕНИЕ Г.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Установка УЗО для группы освещения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 18:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А какие помещения можно отнести к особо опасных и с повышенной опасностью? Пожароопасные к таким относятся?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Установка УЗО для группы освещения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Anna писал(а):
А какие помещения можно отнести к особо опасных и с повышенной опасностью? Пожароопасные к таким относятся?

Там классификация помещений немного другая...по опасности поражения людей электрическим током.
Смотрите ПУЭ
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика