Автор:  zan [ 01 авг 2012, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Электроснабжение освещения безопасности

Приветствую! У меня возник вопрос: допустимо ли щит освещения безопасности запитать не от другого ТП или другой ячейки ТП, отличной от источника питания рабочего освещения. То есть запитать, допустим, от ответвительной коробки шинопровода, запитаннного от того же ВРУ, от которого запитано и рабочее освещение.
Предполагать это мне дают основание слова ПУЭ:
Цитата:
6.1.21. ...Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах зданиях должны питаться от независимых источников.

6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.


То есть в отношении эвакуационного освещения указано прямо, что оно должно быть подключено к другому источнику, начиная с ТП. В отношении же освещения безопасности, к которому, как я понимаю, требования менее жёсткие, этого не сказано.
Правильно ли моё понимание?

Автор:  k-igor [ 01 авг 2012, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение освещения безопасности

zan писал(а):
Приветствую! У меня возник вопрос: допустимо ли щит освещения безопасности запитать не от другого ТП или другой ячейки ТП, отличной от источника питания рабочего освещения. То есть запитать, допустим, от ответвительной коробки шинопровода, запитаннного от того же ВРУ, от которого запитано и рабочее освещение.
Предполагать это мне дают основание слова ПУЭ:
Цитата:
6.1.21. ...Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах зданиях должны питаться от независимых источников.

6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.


То есть в отношении эвакуационного освещения указано прямо, что оно должно быть подключено к другому источнику, начиная с ТП. В отношении же освещения безопасности, к которому, как я понимаю, требования менее жёсткие, этого не сказано.
Правильно ли моё понимание?

Категория электроснабжения 3-я? Я имею ввиду шинопровод.

Автор:  zan [ 01 авг 2012, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение освещения безопасности

k-igor писал(а):
Категория электроснабжения 3-я? Я имею ввиду шинопровод.

Да, категория 3-я, это относится ко всем электроприёмникам этого цеха.
Возможно, вы сталкивались с данной проблемой. Ситуация на самом деле стандартная при проектировании освещения, но я столкнулся с ней впервые. Как интерпретировать указание ПУЭ "должны питаться от независимых источников"? Технически, конечно, возможно запитаться от другой ячейки ТП, но хотелось бы прояснить проблему.

Автор:  Сергей [ 01 авг 2012, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение освещения безопасности

zan писал(а):
k-igor писал(а):
Категория электроснабжения 3-я? Я имею ввиду шинопровод.

Да, категория 3-я, это относится ко всем электроприёмникам этого цеха.
Возможно, вы сталкивались с данной проблемой. Ситуация на самом деле стандартная при проектировании освещения, но я столкнулся с ней впервые. Как интерпретировать указание ПУЭ "должны питаться от независимых источников"? Технически, конечно, возможно запитаться от другой ячейки ТП, но хотелось бы прояснить проблему.

Если категория надежности электроснабжения III, то нет смысла предусматривать освещение безопасности (для продолжения ведения технологического процесса) с более высокой надежностью, тем более, если процесс не может быть продолжен, поэтому подключайтесь от того же ВРУ - как резервирование самой сети освещения.
Что касается эвакуационного освещения, то требований ПУЭ недостаточно: там надо еще посмотреть актуализированную редакцию СНиП 23.05.95 - СП52.13330.2011

Автор:  Alex [ 01 авг 2012, 19:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение освещения безопасности

Сделайте два щитка:
-щит рабочего освещения;
-щит аварийного освещения (освещения безопасности).
Если нужно сделать эвакуационное освещение, то светильники надо взять с аккумуляторами.

Автор:  crimstar [ 09 дек 2012, 17:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение освещения безопасности

Здравствуйте, решил сам разобраться в проекте электроснабжения...голова болит..вы не поможете? может у кого есть готовая схема, чтобы хоть представлять как это выглядит, а то мне подсказали ресурс проектирование освещения . но это ничем не помогло, очень уж серьезная организация!

Автор:  k-igor [ 09 дек 2012, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение освещения безопасности

crimstar писал(а):
Здравствуйте, решил сам разобраться в проекте электроснабжения...голова болит..вы не поможете? может у кого есть готовая схема, чтобы хоть представлять как это выглядит, а то мне подсказали ресурс проектирование освещения . но это ничем не помогло, очень уж серьезная организация!

Не совсем понимаю, что вы хотите...

Автор:  Qwertynov [ 24 сен 2014, 04:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение освещения безопасности

crimstar писал(а):
Здравствуйте, решил сам разобраться в проекте электроснабжения...голова болит..вы не поможете? может у кого есть готовая схема, чтобы хоть представлять как это выглядит, а то мне подсказали ресурс проектирование освещения . но это ничем не помогло, очень уж серьезная организация!

Чтобы голова не болела надо устроить небольшой тендер на проектирование, пусть у них голова болит. Если проект на шинопроводе то лучше посмотрите на портале Шинопровод.РУ в разделе Поставщики там все основные игроки представлены.