Автор:  Milana [ 06 апр 2012, 09:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

А как выбирать автомат по пусковому току в групповых линиях освещения? Или на это не стоит даже уделять внимания?

Автор:  Anna [ 07 май 2012, 08:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

Броском тока сопровождается и включением ламп накаливания и нагревателей сопротивления. Длительность процесса нагрева нити накала зависит от мощности лампы и лежит в пределах от 0,06 до 0,1 с., а кривая изменения тока представляет собой экспоненту.
Для ламп накаливания и нагревателей сопротивления мощностью до 500Вт Iпик.=I р., т.к. толчки тока при включении этих элементов кратковременны и влияния на качество электрической энергии практически не оказывают.
Для более мощных ламп накаливания и ртутнодуговых ламп кратность пикового тока значительна и он определяется по выражению:
Iпик= I н.л.*Кт,
где Kт – коэффициент изменения сопротивления нити накала вследствие изменения температуры, находится в пределах 10÷14;
I н.л. – номинальный ток лампы накаливания или группы ламп, А

Автор:  mavrik2904 [ 14 май 2012, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

Уважаемые, в связи с выше изложенным прошу ответить на прикладной вопрос.
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт.
После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель? Рано полез?
Интересно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.

Автор:  k-igor [ 15 май 2012, 06:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

mavrik2904 писал(а):
Уважаемые, в связи с выше изложенным прошу ответить на прикладной вопрос.
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт.
После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель? Рано полез?
Интересно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.

Указатель не выдержал импульс в 5кВ ( или чуть меньший). Эти импульсы могут подоваться ИЗУ на лампу в течение 1-2 мин. А ваш указатель не защищен от высоковольтных импульсов. 504В это в 10 раз меньше того, что он может выдержать. Нужно было подождать, когда лампа загорится и отключится ИЗУ. А напряжение во время горения лампы, вроде как даже меньше 200В.