 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 09:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А как выбирать автомат по пусковому току в групповых линиях освещения? Или на это не стоит даже уделять внимания?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 08:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Броском тока сопровождается и включением ламп накаливания и нагревателей сопротивления. Длительность процесса нагрева нити накала зависит от мощности лампы и лежит в пределах от 0,06 до 0,1 с., а кривая изменения тока представляет собой экспоненту.
Для ламп накаливания и нагревателей сопротивления мощностью до 500Вт Iпик.=I р., т.к. толчки тока при включении этих элементов кратковременны и влияния на качество электрической энергии практически не оказывают.
Для более мощных ламп накаливания и ртутнодуговых ламп кратность пикового тока значительна и он определяется по выражению:
Iпик= I н.л.*Кт,
где Kт – коэффициент изменения сопротивления нити накала вследствие изменения температуры, находится в пределах 10÷14;
I н.л. – номинальный ток лампы накаливания или группы ламп, А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 13:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 май 2012, 13:46
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые, в связи с выше изложенным прошу ответить на прикладной вопрос.
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт.
После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель? Рано полез?
Интересно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 06:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mavrik2904 писал(а):
Уважаемые, в связи с выше изложенным прошу ответить на прикладной вопрос.
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт.
После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель? Рано полез?
Интересно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.

Указатель не выдержал импульс в 5кВ ( или чуть меньший). Эти импульсы могут подоваться ИЗУ на лампу в течение 1-2 мин. А ваш указатель не защищен от высоковольтных импульсов. 504В это в 10 раз меньше того, что он может выдержать. Нужно было подождать, когда лампа загорится и отключится ИЗУ. А напряжение во время горения лампы, вроде как даже меньше 200В.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика