Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
Добавлено: 07 май 2012, 08:57
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Броском тока сопровождается и включением ламп накаливания и нагревателей сопротивления. Длительность процесса нагрева нити накала зависит от мощности лампы и лежит в пределах от 0,06 до 0,1 с., а кривая изменения тока представляет собой экспоненту. Для ламп накаливания и нагревателей сопротивления мощностью до 500Вт Iпик.=I р., т.к. толчки тока при включении этих элементов кратковременны и влияния на качество электрической энергии практически не оказывают. Для более мощных ламп накаливания и ртутнодуговых ламп кратность пикового тока значительна и он определяется по выражению: Iпик= I н.л.*Кт, где Kт – коэффициент изменения сопротивления нити накала вследствие изменения температуры, находится в пределах 10÷14; I н.л. – номинальный ток лампы накаливания или группы ламп, А
Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
Добавлено: 14 май 2012, 13:57
Зарегистрирован: 14 май 2012, 13:46 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые, в связи с выше изложенным прошу ответить на прикладной вопрос. Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт. После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный. Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс. Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его). Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель? Рано полез? Интересно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
Добавлено: 15 май 2012, 06:20
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
mavrik2904 писал(а):
Уважаемые, в связи с выше изложенным прошу ответить на прикладной вопрос. Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт. После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный. Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс. Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его). Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель? Рано полез? Интересно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.
Указатель не выдержал импульс в 5кВ ( или чуть меньший). Эти импульсы могут подоваться ИЗУ на лампу в течение 1-2 мин. А ваш указатель не защищен от высоковольтных импульсов. 504В это в 10 раз меньше того, что он может выдержать. Нужно было подождать, когда лампа загорится и отключится ИЗУ. А напряжение во время горения лампы, вроде как даже меньше 200В.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения