Автор:  Alex [ 03 май 2011, 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Пусковой ток ламп освещения

Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?

Автор:  k-igor [ 03 май 2011, 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

Alex писал(а):
Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?

При подаче питания осветительным установкам в течение короткого времени по сети протекает пусковой ток, превышающий номинальный. Возможная пиковая величина этого тока имеет значение приблизительно 15-20 раз больше номинального тока и длится несколько миллисекунд, так же может существовать пусковой ток со значением приблизительно в 1,5-3 раза больше номинального тока, длящийся до несколько минут.
Для правильного определения размеров коммутационных и защитных аппаратов данные проблемы должны быть учтены.

Автор:  Alex [ 03 май 2011, 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

А у ламп накаливания какой может быть пусковой ток?

Автор:  Электрик [ 03 май 2011, 14:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

Alex писал(а):
А у ламп накаливания какой может быть пусковой ток?

Электрические характеристики ламп накаливания предусматривают высокий пиковый ток, равный приблизительно 15-кратному номинальному току, через несколько миллисекунд ток возвращается к номинальному значению.
Пиковое значение спровоцировано нитью накала лампы, которая изначально находится в холодном состоянии и имеет очень низкое электрическое сопротивление. Впоследствии, из-за быстрого нагрева этого элемента, значение сопротивления значительно возрастает и вызывает снижение потребляемого тока.

Автор:  Светлана [ 03 май 2011, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

Кстати, электрические характеристики галогенных ламп такие же, как и у ламп накаливания.

Автор:  Proektant [ 03 май 2011, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

Alex писал(а):
Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?

У люминесцентных лампах значение пускового тока зависит от наличия конденсатора для повышения коэффициента мощности:
-лампы без конденсатора имеют пусковой ток приблизительно двукратный по отношению к номинальному току и время включения около 10 секунд;
-наличие конденсатора в лампах позволяет сократить время включения до нескольких секунд, но создается высокий пиковый ток, обусловленный зарядом конденсатора, который может достигать 20-кратного значения номинального тока.
Если люминесцентная лампа оснащена электронным регулятором, ток в начале переходного процесса может достигать пикового значения, максимально равного 10-кратному номинальному току.

Автор:  sergey [ 03 май 2011, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

Разрядные лампы высокой интенсивности: ртутные, галоидные и натриевые.
В лампах без конденсатора пусковые токи превышают номинальный ток в 2 раза в течение приблизительно 5 минут.
Лампы высокой эффективности с конденсатором имеют 20-кратный пиковый ток по сравнению с номинальным и пусковой ток, в два раза превышающий номинальный ток в течение примерно 5 минут.

Автор:  Dimon [ 03 май 2011, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

Alex писал(а):
Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?

Пиковый ток, пусковой ток, время пуска осветительных цепей представлены в таблице ниже.

Автор:  Фесс [ 12 окт 2011, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

Dimon писал(а):
Alex писал(а):
Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?

Пиковый ток, пусковой ток, время пуска осветительных цепей представлены в таблице ниже.

Позвольте узнать, а из какого справочника эта таблица?

Автор:  Anna [ 25 окт 2011, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пусковой ток ламп освещения

У ламп накаливания пусковые токи обусловлены тем, что сопротивление вольфрамовой нити в холодном состоянии примерно в 15 раз меньше , чем в нагретом. Поэтому при включении ламп накаливания пиковый ток достигает пятнадцатикратного значения рабочего тока. Длительность пикового тока составляет примерно 0,06 с. За это время не срабатывает тепловая защита автоматов и не перегорают плавкие вставки предохранителей. Учитывать пиковые токи ламп накаливания необходимо при выборе некоторых типов автоматических выключателей с комбинированными расцепителями, чтобы исключить срабатывание токовой отсечки при включении освещения.
Пусковые токи люминесцентных ламп низкого давления незначительны и кратковременны, что дает основание не учитывать их при расчете защиты осветительных сетей от сверхтока. В тоже время пусковые токи мощных ламп накаливания, ламп типа ДРЛ, ДРИ и ДНаТ следует принимать в расчет при выборе аппаратов защиты. Лампы типа ДРЛ и ДРИ имеют кратность пускового тока по отношению к номинальному 1,6. Однако стабилизация рабочего тока происходит примерно за 250 с. Токовая отсечка на пиковый ток указанных ламп не реагирует, но в ряде случаев приходится завышать на 20-40% номинальные токи тепловых расцепителей автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей, чтобы избежать их срабатывание при включении освещения.