 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 09:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А как выбирать автомат по пусковому току в групповых линиях освещения? Или на это не стоит даже уделять внимания?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 08:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Броском тока сопровождается и включением ламп накаливания и нагревателей сопротивления. Длительность процесса нагрева нити накала зависит от мощности лампы и лежит в пределах от 0,06 до 0,1 с., а кривая изменения тока представляет собой экспоненту.
Для ламп накаливания и нагревателей сопротивления мощностью до 500Вт Iпик.=I р., т.к. толчки тока при включении этих элементов кратковременны и влияния на качество электрической энергии практически не оказывают.
Для более мощных ламп накаливания и ртутнодуговых ламп кратность пикового тока значительна и он определяется по выражению:
Iпик= I н.л.*Кт,
где Kт – коэффициент изменения сопротивления нити накала вследствие изменения температуры, находится в пределах 10÷14;
I н.л. – номинальный ток лампы накаливания или группы ламп, А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 13:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 май 2012, 13:46
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые, в связи с выше изложенным прошу ответить на прикладной вопрос.
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт.
После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель? Рано полез?
Интересно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 06:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mavrik2904 писал(а):
Уважаемые, в связи с выше изложенным прошу ответить на прикладной вопрос.
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт.
После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель? Рано полез?
Интересно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.

Указатель не выдержал импульс в 5кВ ( или чуть меньший). Эти импульсы могут подоваться ИЗУ на лампу в течение 1-2 мин. А ваш указатель не защищен от высоковольтных импульсов. 504В это в 10 раз меньше того, что он может выдержать. Нужно было подождать, когда лампа загорится и отключится ИЗУ. А напряжение во время горения лампы, вроде как даже меньше 200В.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика