 Заголовок сообщения: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 14:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 14:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?

При подаче питания осветительным установкам в течение короткого времени по сети протекает пусковой ток, превышающий номинальный. Возможная пиковая величина этого тока имеет значение приблизительно 15-20 раз больше номинального тока и длится несколько миллисекунд, так же может существовать пусковой ток со значением приблизительно в 1,5-3 раза больше номинального тока, длящийся до несколько минут.
Для правильного определения размеров коммутационных и защитных аппаратов данные проблемы должны быть учтены.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 14:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
А у ламп накаливания какой может быть пусковой ток?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 14:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
А у ламп накаливания какой может быть пусковой ток?

Электрические характеристики ламп накаливания предусматривают высокий пиковый ток, равный приблизительно 15-кратному номинальному току, через несколько миллисекунд ток возвращается к номинальному значению.
Пиковое значение спровоцировано нитью накала лампы, которая изначально находится в холодном состоянии и имеет очень низкое электрическое сопротивление. Впоследствии, из-за быстрого нагрева этого элемента, значение сопротивления значительно возрастает и вызывает снижение потребляемого тока.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 15:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43
Сообщений: 34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кстати, электрические характеристики галогенных ламп такие же, как и у ламп накаливания.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 15:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?

У люминесцентных лампах значение пускового тока зависит от наличия конденсатора для повышения коэффициента мощности:
-лампы без конденсатора имеют пусковой ток приблизительно двукратный по отношению к номинальному току и время включения около 10 секунд;
-наличие конденсатора в лампах позволяет сократить время включения до нескольких секунд, но создается высокий пиковый ток, обусловленный зарядом конденсатора, который может достигать 20-кратного значения номинального тока.
Если люминесцентная лампа оснащена электронным регулятором, ток в начале переходного процесса может достигать пикового значения, максимально равного 10-кратному номинальному току.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 15:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Разрядные лампы высокой интенсивности: ртутные, галоидные и натриевые.
В лампах без конденсатора пусковые токи превышают номинальный ток в 2 раза в течение приблизительно 5 минут.
Лампы высокой эффективности с конденсатором имеют 20-кратный пиковый ток по сравнению с номинальным и пусковой ток, в два раза превышающий номинальный ток в течение примерно 5 минут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 16:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?

Пиковый ток, пусковой ток, время пуска осветительных цепей представлены в таблице ниже.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 15:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 окт 2011, 16:08
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Dimon писал(а):
Alex писал(а):
Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?

Пиковый ток, пусковой ток, время пуска осветительных цепей представлены в таблице ниже.

Позвольте узнать, а из какого справочника эта таблица?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 10:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У ламп накаливания пусковые токи обусловлены тем, что сопротивление вольфрамовой нити в холодном состоянии примерно в 15 раз меньше , чем в нагретом. Поэтому при включении ламп накаливания пиковый ток достигает пятнадцатикратного значения рабочего тока. Длительность пикового тока составляет примерно 0,06 с. За это время не срабатывает тепловая защита автоматов и не перегорают плавкие вставки предохранителей. Учитывать пиковые токи ламп накаливания необходимо при выборе некоторых типов автоматических выключателей с комбинированными расцепителями, чтобы исключить срабатывание токовой отсечки при включении освещения.
Пусковые токи люминесцентных ламп низкого давления незначительны и кратковременны, что дает основание не учитывать их при расчете защиты осветительных сетей от сверхтока. В тоже время пусковые токи мощных ламп накаливания, ламп типа ДРЛ, ДРИ и ДНаТ следует принимать в расчет при выборе аппаратов защиты. Лампы типа ДРЛ и ДРИ имеют кратность пускового тока по отношению к номинальному 1,6. Однако стабилизация рабочего тока происходит примерно за 250 с. Токовая отсечка на пиковый ток указанных ламп не реагирует, но в ряде случаев приходится завышать на 20-40% номинальные токи тепловых расцепителей автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей, чтобы избежать их срабатывание при включении освещения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика