Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
Добавлено: 03 май 2011, 14:31
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Alex писал(а):
Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?
При подаче питания осветительным установкам в течение короткого времени по сети протекает пусковой ток, превышающий номинальный. Возможная пиковая величина этого тока имеет значение приблизительно 15-20 раз больше номинального тока и длится несколько миллисекунд, так же может существовать пусковой ток со значением приблизительно в 1,5-3 раза больше номинального тока, длящийся до несколько минут. Для правильного определения размеров коммутационных и защитных аппаратов данные проблемы должны быть учтены.
Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
Добавлено: 03 май 2011, 14:46
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00 Сообщений: 50 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
А у ламп накаливания какой может быть пусковой ток?
Электрические характеристики ламп накаливания предусматривают высокий пиковый ток, равный приблизительно 15-кратному номинальному току, через несколько миллисекунд ток возвращается к номинальному значению. Пиковое значение спровоцировано нитью накала лампы, которая изначально находится в холодном состоянии и имеет очень низкое электрическое сопротивление. Впоследствии, из-за быстрого нагрева этого элемента, значение сопротивления значительно возрастает и вызывает снижение потребляемого тока.
Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
Добавлено: 03 май 2011, 15:18
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Какой пусковой ток у ламп осветительных цепей?
У люминесцентных лампах значение пускового тока зависит от наличия конденсатора для повышения коэффициента мощности: -лампы без конденсатора имеют пусковой ток приблизительно двукратный по отношению к номинальному току и время включения около 10 секунд; -наличие конденсатора в лампах позволяет сократить время включения до нескольких секунд, но создается высокий пиковый ток, обусловленный зарядом конденсатора, который может достигать 20-кратного значения номинального тока. Если люминесцентная лампа оснащена электронным регулятором, ток в начале переходного процесса может достигать пикового значения, максимально равного 10-кратному номинальному току.
Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
Добавлено: 03 май 2011, 15:26
Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24 Сообщений: 40 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Разрядные лампы высокой интенсивности: ртутные, галоидные и натриевые. В лампах без конденсатора пусковые токи превышают номинальный ток в 2 раза в течение приблизительно 5 минут. Лампы высокой эффективности с конденсатором имеют 20-кратный пиковый ток по сравнению с номинальным и пусковой ток, в два раза превышающий номинальный ток в течение примерно 5 минут.
Заголовок сообщения: Re: Пусковой ток ламп освещения
Добавлено: 25 окт 2011, 10:02
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У ламп накаливания пусковые токи обусловлены тем, что сопротивление вольфрамовой нити в холодном состоянии примерно в 15 раз меньше , чем в нагретом. Поэтому при включении ламп накаливания пиковый ток достигает пятнадцатикратного значения рабочего тока. Длительность пикового тока составляет примерно 0,06 с. За это время не срабатывает тепловая защита автоматов и не перегорают плавкие вставки предохранителей. Учитывать пиковые токи ламп накаливания необходимо при выборе некоторых типов автоматических выключателей с комбинированными расцепителями, чтобы исключить срабатывание токовой отсечки при включении освещения. Пусковые токи люминесцентных ламп низкого давления незначительны и кратковременны, что дает основание не учитывать их при расчете защиты осветительных сетей от сверхтока. В тоже время пусковые токи мощных ламп накаливания, ламп типа ДРЛ, ДРИ и ДНаТ следует принимать в расчет при выборе аппаратов защиты. Лампы типа ДРЛ и ДРИ имеют кратность пускового тока по отношению к номинальному 1,6. Однако стабилизация рабочего тока происходит примерно за 250 с. Токовая отсечка на пиковый ток указанных ламп не реагирует, но в ряде случаев приходится завышать на 20-40% номинальные токи тепловых расцепителей автоматических выключателей и плавких вставок предохранителей, чтобы избежать их срабатывание при включении освещения.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения