Автор: | Anna [ 06 апр 2012, 08:57 ] |
Заголовок сообщения: | Выключатели во взрывоопасных помещениях |
Обязательно ли требование п. 3.147 СН 357-77? Т.е. должны брать двухполюсные выключатели. СН 357-77 3.147 Аппараты управления, обслуживающие светильники, установленные во взрывоопасных помещениях классов В-I, должны одновременно отключать фазные и нулевые провода. |
Автор: | Сергей [ 06 апр 2012, 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выключатели во взрывоопасных помещениях |
Anna писал(а): Обязательно ли требование п. 3.147 СН 357-77? Т.е. должны брать двухполюсные выключатели. СН 357-77 3.147 Аппараты управления, обслуживающие светильники, установленные во взрывоопасных помещениях классов В-I, должны одновременно отключать фазные и нулевые провода. СН 357-77 не действует, взамен него действует НТП 01.01.1996 Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение п.3.46. В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой непосредственно от шинных магистралей (см. п. 3.35 настоящих норм), должны быть установлены аппараты защиты на всех незаземленных проводах, а в групповых линиях, питающих светильники, установленные в помещениях со взрывоопасными зонами класса В-1, также в нулевых проводах двухпроводных групп. В остальных случаях установка аппаратов защиты на заземленных нулевых проводах запрещается. Только не спутайте В-1 с В-1а, В-1б, В-1г. |
Автор: | Anna [ 06 апр 2012, 12:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выключатели во взрывоопасных помещениях |
Сергей писал(а): Anna писал(а): Обязательно ли требование п. 3.147 СН 357-77? Т.е. должны брать двухполюсные выключатели. СН 357-77 3.147 Аппараты управления, обслуживающие светильники, установленные во взрывоопасных помещениях классов В-I, должны одновременно отключать фазные и нулевые провода. СН 357-77 не действует, взамен него действует НТП 01.01.1996 Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение п.3.46. В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой непосредственно от шинных магистралей (см. п. 3.35 настоящих норм), должны быть установлены аппараты защиты на всех незаземленных проводах, а в групповых линиях, питающих светильники, установленные в помещениях со взрывоопасными зонами класса В-1, также в нулевых проводах двухпроводных групп. В остальных случаях установка аппаратов защиты на заземленных нулевых проводах запрещается. Только не спутайте В-1 с В-1а, В-1б, В-1г. Спасибо большое. Я в принципе догадывалась, что он уже не действует, надо найти НТП 01.01.1996. |