 Заголовок сообщения: Выключатели во взрывоопасных помещениях
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 08:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Обязательно ли требование п. 3.147 СН 357-77? Т.е. должны брать двухполюсные выключатели.
СН 357-77
3.147 Аппараты управления, обслуживающие светильники, установленные во взрывоопасных помещениях классов В-I, должны одновременно отключать фазные и нулевые провода.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выключатели во взрывоопасных помещениях
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 10:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Anna писал(а):
Обязательно ли требование п. 3.147 СН 357-77? Т.е. должны брать двухполюсные выключатели.
СН 357-77
3.147 Аппараты управления, обслуживающие светильники, установленные во взрывоопасных помещениях классов В-I, должны одновременно отключать фазные и нулевые провода.


СН 357-77 не действует, взамен него действует НТП 01.01.1996 Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение
п.3.46. В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой непосредственно от шинных магистралей (см. п. 3.35 настоящих норм), должны быть установлены аппараты защиты на всех незаземленных проводах, а в групповых линиях, питающих светильники, установленные в помещениях со взрывоопасными зонами класса В-1, также в нулевых проводах двухпроводных групп. В остальных случаях установка аппаратов защиты на заземленных нулевых проводах запрещается.
Только не спутайте В-1 с В-1а, В-1б, В-1г.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выключатели во взрывоопасных помещениях
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 12:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Anna писал(а):
Обязательно ли требование п. 3.147 СН 357-77? Т.е. должны брать двухполюсные выключатели.
СН 357-77
3.147 Аппараты управления, обслуживающие светильники, установленные во взрывоопасных помещениях классов В-I, должны одновременно отключать фазные и нулевые провода.


СН 357-77 не действует, взамен него действует НТП 01.01.1996 Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение
п.3.46. В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой непосредственно от шинных магистралей (см. п. 3.35 настоящих норм), должны быть установлены аппараты защиты на всех незаземленных проводах, а в групповых линиях, питающих светильники, установленные в помещениях со взрывоопасными зонами класса В-1, также в нулевых проводах двухпроводных групп. В остальных случаях установка аппаратов защиты на заземленных нулевых проводах запрещается.
Только не спутайте В-1 с В-1а, В-1б, В-1г.

Спасибо большое. Я в принципе догадывалась, что он уже не действует, надо найти НТП 01.01.1996.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика