Автор:  Anna [ 06 апр 2012, 08:57 ]
Заголовок сообщения:  Выключатели во взрывоопасных помещениях

Обязательно ли требование п. 3.147 СН 357-77? Т.е. должны брать двухполюсные выключатели.
СН 357-77
3.147 Аппараты управления, обслуживающие светильники, установленные во взрывоопасных помещениях классов В-I, должны одновременно отключать фазные и нулевые провода.

Автор:  Сергей [ 06 апр 2012, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выключатели во взрывоопасных помещениях

Anna писал(а):
Обязательно ли требование п. 3.147 СН 357-77? Т.е. должны брать двухполюсные выключатели.
СН 357-77
3.147 Аппараты управления, обслуживающие светильники, установленные во взрывоопасных помещениях классов В-I, должны одновременно отключать фазные и нулевые провода.


СН 357-77 не действует, взамен него действует НТП 01.01.1996 Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение
п.3.46. В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой непосредственно от шинных магистралей (см. п. 3.35 настоящих норм), должны быть установлены аппараты защиты на всех незаземленных проводах, а в групповых линиях, питающих светильники, установленные в помещениях со взрывоопасными зонами класса В-1, также в нулевых проводах двухпроводных групп. В остальных случаях установка аппаратов защиты на заземленных нулевых проводах запрещается.
Только не спутайте В-1 с В-1а, В-1б, В-1г.

Автор:  Anna [ 06 апр 2012, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выключатели во взрывоопасных помещениях

Сергей писал(а):
Anna писал(а):
Обязательно ли требование п. 3.147 СН 357-77? Т.е. должны брать двухполюсные выключатели.
СН 357-77
3.147 Аппараты управления, обслуживающие светильники, установленные во взрывоопасных помещениях классов В-I, должны одновременно отключать фазные и нулевые провода.


СН 357-77 не действует, взамен него действует НТП 01.01.1996 Проектирование осветительных электроустановок промышленных предприятий. Внутреннее освещение
п.3.46. В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой непосредственно от шинных магистралей (см. п. 3.35 настоящих норм), должны быть установлены аппараты защиты на всех незаземленных проводах, а в групповых линиях, питающих светильники, установленные в помещениях со взрывоопасными зонами класса В-1, также в нулевых проводах двухпроводных групп. В остальных случаях установка аппаратов защиты на заземленных нулевых проводах запрещается.
Только не спутайте В-1 с В-1а, В-1б, В-1г.

Спасибо большое. Я в принципе догадывалась, что он уже не действует, надо найти НТП 01.01.1996.