Дело такое, делаем проект расчетное значение тока 15А, мощность 10кВт, это для вводного кабеля идущего с вру в ЩО, я по правилам беру аппарат защиты ближайший выше 16А и кабель выбираю по току по ПУЭ 2,5 кв.мм, медь 4 жилы. ГИП говорит что минимум нужно брать 4х6 кв.мм. ПОЧЕМУ? |
Автор: | k-igor [ 18 фев 2012, 10:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет вводного кабеля и аппарат защиты |
09june писал(а): Дело такое, делаем проект расчетное значение тока 15А, мощность 10кВт, это для вводного кабеля идущего с вру в ЩО, я по правилам беру аппарат защиты ближайший выше 16А и кабель выбираю по току по ПУЭ 2,5 кв.мм, медь 4 жилы. ГИП говорит что минимум нужно брать 4х6 кв.мм. ПОЧЕМУ? Для начала нужно знать, какие аппараты защиты стоят в ЩО. Что на вводе, на отходящих линиях?Какой аппарат максимальный? Затем по селективности выбираем на порядок выше. Получится, что автомат вам нужно будет брать на 20А, а то и на 25А. Если от ЩО не отходят более 1,5 кв.мм, то можно взять и 2,5 кв.мм питающий кабель. Зависит еще от длины трассы, нужно проверить по потере напряжения. Я бы взял 5х4 по меди или 5х6 по аллюминию. Какая у вас система заземления (TN-C,TN-C-S, TN-S )? |
Автор: | Сергей [ 18 фев 2012, 10:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет вводного кабеля и аппарат защиты |
Согласен с Игорем, немного дополню: 10 кВт и 15 А - это однозначно трехфазная нагрузка, а для нее, в случае применения системы TN-C (рабочий нулевой и заземляющий проводники совмещены в PEN-проводнике), можно применить кабели с медными жилами сечением не менее 10 мм.кв, с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм.кв. - ПУЭ раздел 1.7. Если проводники разделены на N и PE, то см. ответ выше:Cu 5х4, либо Al 5х6. |
Автор: | 09june [ 18 фев 2012, 14:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет вводного кабеля и аппарат защиты |
В що 25 групп, на освещение я брал 1.5 по меди на розетки 2.5. Система tn-s . Вводной кабель по потерям напряжения 5х4 медь подходит.вроде сошлись на этом.спасиб |