 Заголовок сообщения: Расчет вводного кабеля и аппарат защиты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 08:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:46
Сообщений: 19
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дело такое, делаем проект расчетное значение тока 15А, мощность 10кВт, это для вводного кабеля идущего с вру в ЩО, я по правилам беру аппарат защиты ближайший выше 16А и кабель выбираю по току по ПУЭ 2,5 кв.мм, медь 4 жилы. ГИП говорит что минимум нужно брать 4х6 кв.мм. ПОЧЕМУ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного кабеля и аппарат защиты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 10:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
09june писал(а):
Дело такое, делаем проект расчетное значение тока 15А, мощность 10кВт, это для вводного кабеля идущего с вру в ЩО, я по правилам беру аппарат защиты ближайший выше 16А и кабель выбираю по току по ПУЭ 2,5 кв.мм, медь 4 жилы. ГИП говорит что минимум нужно брать 4х6 кв.мм. ПОЧЕМУ?

Для начала нужно знать, какие аппараты защиты стоят в ЩО. Что на вводе, на отходящих линиях?Какой аппарат максимальный? Затем по селективности выбираем на порядок выше.
Получится, что автомат вам нужно будет брать на 20А, а то и на 25А. Если от ЩО не отходят более 1,5 кв.мм, то можно взять и 2,5 кв.мм питающий кабель. Зависит еще от длины трассы, нужно проверить по потере напряжения. Я бы взял 5х4 по меди или 5х6 по аллюминию. Какая у вас система заземления (TN-C,TN-C-S, TN-S )?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного кабеля и аппарат защиты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 10:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Согласен с Игорем, немного дополню: 10 кВт и 15 А - это однозначно трехфазная нагрузка, а для нее, в случае применения системы TN-C (рабочий нулевой и заземляющий проводники совмещены в PEN-проводнике), можно применить кабели с медными жилами сечением не менее 10 мм.кв, с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм.кв. - ПУЭ раздел 1.7. Если проводники разделены на N и PE, то см. ответ выше:Cu 5х4, либо Al 5х6.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного кабеля и аппарат защиты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 14:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:46
Сообщений: 19
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В що 25 групп, на освещение я брал 1.5 по меди на розетки 2.5. Система tn-s . Вводной кабель по потерям напряжения 5х4 медь подходит.вроде сошлись на этом.спасиб


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика