 Заголовок сообщения: Расчет вводного кабеля и аппарат защиты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 08:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:46
Сообщений: 19
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дело такое, делаем проект расчетное значение тока 15А, мощность 10кВт, это для вводного кабеля идущего с вру в ЩО, я по правилам беру аппарат защиты ближайший выше 16А и кабель выбираю по току по ПУЭ 2,5 кв.мм, медь 4 жилы. ГИП говорит что минимум нужно брать 4х6 кв.мм. ПОЧЕМУ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного кабеля и аппарат защиты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 10:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
09june писал(а):
Дело такое, делаем проект расчетное значение тока 15А, мощность 10кВт, это для вводного кабеля идущего с вру в ЩО, я по правилам беру аппарат защиты ближайший выше 16А и кабель выбираю по току по ПУЭ 2,5 кв.мм, медь 4 жилы. ГИП говорит что минимум нужно брать 4х6 кв.мм. ПОЧЕМУ?

Для начала нужно знать, какие аппараты защиты стоят в ЩО. Что на вводе, на отходящих линиях?Какой аппарат максимальный? Затем по селективности выбираем на порядок выше.
Получится, что автомат вам нужно будет брать на 20А, а то и на 25А. Если от ЩО не отходят более 1,5 кв.мм, то можно взять и 2,5 кв.мм питающий кабель. Зависит еще от длины трассы, нужно проверить по потере напряжения. Я бы взял 5х4 по меди или 5х6 по аллюминию. Какая у вас система заземления (TN-C,TN-C-S, TN-S )?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного кабеля и аппарат защиты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 10:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Согласен с Игорем, немного дополню: 10 кВт и 15 А - это однозначно трехфазная нагрузка, а для нее, в случае применения системы TN-C (рабочий нулевой и заземляющий проводники совмещены в PEN-проводнике), можно применить кабели с медными жилами сечением не менее 10 мм.кв, с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм.кв. - ПУЭ раздел 1.7. Если проводники разделены на N и PE, то см. ответ выше:Cu 5х4, либо Al 5х6.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного кабеля и аппарат защиты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 14:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:46
Сообщений: 19
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В що 25 групп, на освещение я брал 1.5 по меди на розетки 2.5. Система tn-s . Вводной кабель по потерям напряжения 5х4 медь подходит.вроде сошлись на этом.спасиб


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика