 Заголовок сообщения: Установленная мощность светильников
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 09:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Заметил, что наши "освещенцы", я приктически освещением не занимаюсь, умножают установленную мощность светильника на коэффициент 1,1 (или 10% добовляют), т.к. где-то в старых документах было прописано на потери в пуско-регулирующей аппаратуре. Кто-нибудь так еще делает? Если да, то какие нормативные документы это подтверждают? Если взять, например, люминисцентные светильники с электронной ПРА, то там потери будут минимальны...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Установленная мощность светильников
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 08:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Заметил, что наши "освещенцы", я приктически освещением не занимаюсь, умножают установленную мощность светильника на коэффициент 1,1 (или 10% добовляют), т.к. где-то в старых документах было прописано на потери в пуско-регулирующей аппаратуре. Кто-нибудь так еще делает? Если да, то какие нормативные документы это подтверждают? Если взять, например, люминисцентные светильники с электронной ПРА, то там потери будут минимальны...

Расчетная нагрузка на вводе в здание или в начале питающей линии, кВт, вычисляется по формуле:
Рр=Кс*Кпраi*Рномi
Кс-коэффициент спроса осветительной нагрузки;
Кпраi – коэффициент учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре i-й газоразрядной лампы;
Рномi – номинальная мощность i-й лампы, кВт;
Значение Кпра принимается равным:
1,0 – для ламп накаливания;
1,1 – для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ;
1,2 – для люминесцентных ламп (ЛЛ) со стартерной схемой пуска;
1,3 – для ЛЛ при бесстартерной схеме пуска.
В электронных ПРА потери мощности примерно на 20-50% меньше по сравнению с электромагнитными.
Видимо вы умножаете установленную мощность на кф Кпра.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика