 Заголовок сообщения: Установленная мощность светильников
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 09:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Заметил, что наши "освещенцы", я приктически освещением не занимаюсь, умножают установленную мощность светильника на коэффициент 1,1 (или 10% добовляют), т.к. где-то в старых документах было прописано на потери в пуско-регулирующей аппаратуре. Кто-нибудь так еще делает? Если да, то какие нормативные документы это подтверждают? Если взять, например, люминисцентные светильники с электронной ПРА, то там потери будут минимальны...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Установленная мощность светильников
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 08:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Заметил, что наши "освещенцы", я приктически освещением не занимаюсь, умножают установленную мощность светильника на коэффициент 1,1 (или 10% добовляют), т.к. где-то в старых документах было прописано на потери в пуско-регулирующей аппаратуре. Кто-нибудь так еще делает? Если да, то какие нормативные документы это подтверждают? Если взять, например, люминисцентные светильники с электронной ПРА, то там потери будут минимальны...

Расчетная нагрузка на вводе в здание или в начале питающей линии, кВт, вычисляется по формуле:
Рр=Кс*Кпраi*Рномi
Кс-коэффициент спроса осветительной нагрузки;
Кпраi – коэффициент учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре i-й газоразрядной лампы;
Рномi – номинальная мощность i-й лампы, кВт;
Значение Кпра принимается равным:
1,0 – для ламп накаливания;
1,1 – для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ;
1,2 – для люминесцентных ламп (ЛЛ) со стартерной схемой пуска;
1,3 – для ЛЛ при бесстартерной схеме пуска.
В электронных ПРА потери мощности примерно на 20-50% меньше по сравнению с электромагнитными.
Видимо вы умножаете установленную мощность на кф Кпра.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика