k-igor писал(а):
Заметил, что наши "освещенцы", я приктически освещением не занимаюсь, умножают установленную мощность светильника на коэффициент 1,1 (или 10% добовляют), т.к. где-то в старых документах было прописано на потери в пуско-регулирующей аппаратуре. Кто-нибудь так еще делает? Если да, то какие нормативные документы это подтверждают? Если взять, например, люминисцентные светильники с электронной ПРА, то там потери будут минимальны...
Расчетная нагрузка на вводе в здание или в начале питающей линии, кВт, вычисляется по формуле:
Рр=Кс*Кпраi*РномiКс-коэффициент спроса осветительной нагрузки;
Кпраi – коэффициент учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре i-й газоразрядной лампы;
Рномi – номинальная мощность i-й лампы, кВт;
Значение Кпра принимается равным:1,0 – для ламп накаливания;
1,1 – для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДНаТ;
1,2 – для люминесцентных ламп (ЛЛ) со стартерной схемой пуска;
1,3 – для ЛЛ при бесстартерной схеме пуска.
В электронных ПРА потери мощности примерно на 20-50% меньше по сравнению с электромагнитными.
Видимо вы умножаете установленную мощность на кф Кпра.