Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор типа источника света
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=1890
Страница 1 из 2

Автор:  Light [ 17 окт 2011, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Выбор типа источника света

Нужна помощь. Подскажите пожалуйста, в каких помещения следует применять тот или иной тип светильников??? Лампы накаливания, люминесцентные лампы, ДРЛ ???

Автор:  Сергей [ 18 окт 2011, 05:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор типа источника света

Про лампы накаливания можете забыть.
В жилых и общественных зданиях - люминесцентные, КЛЛ, светодиодные;
в производственных - люминесцентные, КЛЛ, светодиодные (с учетом возможности применения в зависимости от нормируемой освещенности и высоты их подвеса), ДРЛ;
на наружных установках - светодиодные (в зависимости от температуры эксплуатации), ДРЛ, натриевые.

Автор:  k-igor [ 18 окт 2011, 05:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор типа источника света

Забывать про лампы накаливания не стоит:)
Лампы накаливания при соответствующем обосновании могут быть применены только в помещениях, где производятся грубые работы или общий надзор за работой оборудования, особенно если эти помещения не предназначены для постоянного пребывания людей: подвалы, туннели, проходы между фундаментами машин, склады, вентиляционные установки и т.д. В общественных зданиях лампы накаливания следует применять для общего освещения, например, холодильных камер, моечных, душевых и парильных в банях и т.п., а также для освещения редко посещаемых вспомогательных и технических помещений (кладовые, машинные отделения лифтов, насосные, тепловые пункты, электрощитовые, вентиляционные камеры и т.п.). Эти лампы применяются также в тех случаях, когда использование газоразрядных ламп технически невозможно, например, когда для данных условий среды выпускаются только светильники с лампами накаливания.

Автор:  Proektant [ 18 окт 2011, 06:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор типа источника света

Выбор типа источника света определяется следующими основными факторами:
-электрическими характеристиками (напряжением, мощностью, родом тока, силой тока);
-функциональными светотехническими параметрами (световым потоком, силой света, цветовой температурой, спектральным составом излучения);
-конструктивными параметрами (диаметром колбы, полной длиной ламп);
-средней продолжительностью горения;
-стабильностью светового потока;
-экономичностью (стоимостью и световой отдачей источника света).
С учетом всего этого, где возможно, в первую очередь следует применять газоразрядные лампы высокого и низкого давления.

Автор:  Сергей [ 18 окт 2011, 07:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор типа источника света

Согласно федеральному закону 261-ФЗ от 23.11.2009 г., статья 9
п.8. С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. В целях последовательной реализации требований о сокращении оборота электрических ламп накаливания с 1 января 2013 года может быть введен запрет на оборот на территории Российской Федерации электрических ламп накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года - электрических ламп накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.
:)

Автор:  Light [ 18 окт 2011, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор типа источника света

В каких случаях применение газоразрядных ламп не допускается?
По поводу светодиодных светильников... хорошо, но очень дорого.

Автор:  Сергей [ 18 окт 2011, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор типа источника света

Light писал(а):
В каких случаях применение газоразрядных ламп не допускается?
По поводу светодиодных светильников... хорошо, но очень дорого.

Для аварийного освещения разрядные лампы высокого давления можно применять лишь при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения, так и в холодном состоянии, в других случаях согласно СП 52.13330.2011
п.7.112 Для аварийного освещения следует применять:
а) светодиодные источники света;
б) люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5°С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90 % номинального;
в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения, так и в холодном состоянии;
г) лампы накаливания - при невозможности использования других источников света.

а также с учетом п.7.5 того же документа
7.5 Выбор источников света по цветовым характеристикам для производственных помещений следует проводить на основании приложения З с учетом 7.3 и 7.4. Для общего освещения производственных помещений следует использовать энергоэкономичные разрядные источники света и светодиоды.

Автор:  Proektant [ 18 окт 2011, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор типа источника света

Light писал(а):
В каких случаях применение газоразрядных ламп не допускается?
По поводу светодиодных светильников... хорошо, но очень дорого.

Применение газоразрядных ламп не допускается, если питание установки осуществляется от сети постоянного тока или если возможно понижение напряжения более чем на 10% от номинального значения, а также, как говорилось выше, в случае необходимости быстрого включения ламп, т.е. в аварийном освещении.

Автор:  Anna [ 18 окт 2011, 11:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор типа источника света

Общее освещение общественных зданий с постоянно присутствием персонала следует выполнять преимущественно люминесцентными лампами низкого давления (в том числе и компактными) с электронными ПРА.

Автор:  Proektant [ 19 окт 2011, 14:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор типа источника света

И еще... натриевые лампы применяют для освещения территорий промышленных объектов, автострад, улиц, площадей и т.п.
Ксеноновые лампы предназначены для освещения больших открытых пространств (карьеров, мостов, погрузочно-разгрузочных площадок), архитектурных сооружений и т.д.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/