Автор:  Anna [ 08 окт 2011, 06:30 ]
Заголовок сообщения:  Освещенность эвакуационного освещения

Какая норма освещенности для эвакуационного освещения?
Где следует устанавливать световые указатели?

Автор:  Proektant [ 08 окт 2011, 08:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещенность эвакуационного освещения

Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц в помещениях 0,5 лк, на открытых территориях – 0,2 лк.

Автор:  Роман [ 08 окт 2011, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещенность эвакуационного освещения

Световые указатели «Выход» необходимо устанавливать над дверными проемами:
-эвакуационных выходов из здания наружу (при отсутствии естественного освещения на примыкающих к ним общих путях эвакуации);
-эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей;
-эвакуационных выходов из общих коридоров, холлов или фойе при количестве эвакуирующихся с этажа более 50 человек, а при их расположении на шестом и вышерасположенном этажах (кроме технических) – независимо от количества людей;
-эвакуационных выходов с эстрад или стен зальных помещений с массовым пребыванием людей.

Автор:  Сергей [ 08 окт 2011, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещенность эвакуационного освещения

Anna писал(а):
Какая норма освещенности для эвакуационного освещения?
Где следует устанавливать световые указатели?

СП 52.13330-2011
7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий
следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
в зоне каждого изменения направления маршрута;
при пересечении проходов и коридоров;
на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
перед каждым эвакуационным выходом;
перед каждым пунктом медицинской помощи;
в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для опове-
щения о чрезвычайной ситуации;
в местах размещения первичных средств пожаротушения;
в местах размещения плана эвакуации.
7.106 Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль цен-
тральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50% ши-
рины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь ос-
вещенность не менее 0,5 лк.
Примечание - Более широкие проходы можно рассматривать как сумму двухметровых полос
или применять для них нормы освещения больших площадей (антипанического освещения).

Автор:  Proektant [ 09 окт 2011, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещенность эвакуационного освещения

Следует также устанавливать, световые указатели, обозначающие маршруты движения при эвакуации. Их необходимо устанавливать на высоте не ниже 2 м вдоль общих коридоров длиной более 25 м или в протяженных помещениях (в случае необходимости). При этом световые указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов общих коридоров.