 Заголовок сообщения: Освещенность эвакуационного освещения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 06:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какая норма освещенности для эвакуационного освещения?
Где следует устанавливать световые указатели?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Освещенность эвакуационного освещения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 08:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц в помещениях 0,5 лк, на открытых территориях – 0,2 лк.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещенность эвакуационного освещения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 10:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Световые указатели «Выход» необходимо устанавливать над дверными проемами:
-эвакуационных выходов из здания наружу (при отсутствии естественного освещения на примыкающих к ним общих путях эвакуации);
-эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей;
-эвакуационных выходов из общих коридоров, холлов или фойе при количестве эвакуирующихся с этажа более 50 человек, а при их расположении на шестом и вышерасположенном этажах (кроме технических) – независимо от количества людей;
-эвакуационных выходов с эстрад или стен зальных помещений с массовым пребыванием людей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещенность эвакуационного освещения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 19:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Anna писал(а):
Какая норма освещенности для эвакуационного освещения?
Где следует устанавливать световые указатели?

СП 52.13330-2011
7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий
следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
в зоне каждого изменения направления маршрута;
при пересечении проходов и коридоров;
на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
перед каждым эвакуационным выходом;
перед каждым пунктом медицинской помощи;
в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для опове-
щения о чрезвычайной ситуации;
в местах размещения первичных средств пожаротушения;
в местах размещения плана эвакуации.
7.106 Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль цен-
тральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50% ши-
рины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь ос-
вещенность не менее 0,5 лк.
Примечание - Более широкие проходы можно рассматривать как сумму двухметровых полос
или применять для них нормы освещения больших площадей (антипанического освещения).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещенность эвакуационного освещения
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 11:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Следует также устанавливать, световые указатели, обозначающие маршруты движения при эвакуации. Их необходимо устанавливать на высоте не ниже 2 м вдоль общих коридоров длиной более 25 м или в протяженных помещениях (в случае необходимости). При этом световые указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов общих коридоров.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика