Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Освещенность эвакуационного освещения http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=1884 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Anna [ 08 окт 2011, 06:30 ] |
Заголовок сообщения: | Освещенность эвакуационного освещения |
Какая норма освещенности для эвакуационного освещения? Где следует устанавливать световые указатели? |
Автор: | Proektant [ 08 окт 2011, 08:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещенность эвакуационного освещения |
Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц в помещениях 0,5 лк, на открытых территориях – 0,2 лк. |
Автор: | Роман [ 08 окт 2011, 10:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещенность эвакуационного освещения |
Световые указатели «Выход» необходимо устанавливать над дверными проемами: -эвакуационных выходов из здания наружу (при отсутствии естественного освещения на примыкающих к ним общих путях эвакуации); -эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей; -эвакуационных выходов из общих коридоров, холлов или фойе при количестве эвакуирующихся с этажа более 50 человек, а при их расположении на шестом и вышерасположенном этажах (кроме технических) – независимо от количества людей; -эвакуационных выходов с эстрад или стен зальных помещений с массовым пребыванием людей. |
Автор: | Сергей [ 08 окт 2011, 19:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещенность эвакуационного освещения |
Anna писал(а): Какая норма освещенности для эвакуационного освещения? Где следует устанавливать световые указатели? СП 52.13330-2011 7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; перед каждым пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для опове- щения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации. 7.106 Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль цен- тральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50% ши- рины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь ос- вещенность не менее 0,5 лк. Примечание - Более широкие проходы можно рассматривать как сумму двухметровых полос или применять для них нормы освещения больших площадей (антипанического освещения). |
Автор: | Proektant [ 09 окт 2011, 11:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещенность эвакуационного освещения |
Следует также устанавливать, световые указатели, обозначающие маршруты движения при эвакуации. Их необходимо устанавливать на высоте не ниже 2 м вдоль общих коридоров длиной более 25 м или в протяженных помещениях (в случае необходимости). При этом световые указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов общих коридоров. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |