Anna писал(а):
Какая норма освещенности для эвакуационного освещения?
Где следует устанавливать световые указатели?
СП 52.13330-2011
7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий
следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
в зоне каждого изменения направления маршрута;
при пересечении проходов и коридоров;
на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
перед каждым эвакуационным выходом;
перед каждым пунктом медицинской помощи;
в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для опове-
щения о чрезвычайной ситуации;
в местах размещения первичных средств пожаротушения;
в местах размещения плана эвакуации.
7.106 Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль цен-
тральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50% ши-
рины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь ос-
вещенность не менее 0,5 лк.
Примечание - Более широкие проходы можно рассматривать как сумму двухметровых полос
или применять для них нормы освещения больших площадей (антипанического освещения).